Auteur |
Message |
benjy312
Habitué

Sexe: 
Inscrit le: 06 Nov 2009
Messages: 72
Localisation: Loiret 45
|
Posté le:
06 Nov 2009, 19:04 |
 |
Bonjour à tous
J'ai commencer un boulot en tend qu' agent de sécurité incendie.
Sur ce site, nous devons vérifier le débit et la pression dans les PI.
Mais un problème se pose, faut il pesé le débit et la pression en dynamique?
ou alors la pression en statique et le débit en dynamique.
Merci de vos réponses qui vont m'éclairer.
Benj |
Dernière édition par benjy312 le 09 Nov 2009, 16:51; édité 1 fois |
|
  |
 |
arnau
Passionné accro

Sexe: 
Inscrit le: 01 Mar 2005
Messages: 1888
Localisation: Var
|
Posté le:
06 Nov 2009, 19:20 |
 |
il est possible que même "gueule bée", le poteau délivre l'eau avec une pression "statique".
Une année, on avait pris les mesures suivantes :
pression statique,
débit "gueule bée",
pression résiduelle "gueule bée",
et pression à 1000l/min il me semble. |
|
|
  |
 |
Barbenoire
!!! ---- BANNI ---- !!!
Sexe: 
Inscrit le: 30 Sep 2009
Messages: 434
Localisation: Sud
|
Posté le:
07 Nov 2009, 08:44 |
 |
Pour l'exactitude des données, les mesures de l'Hydrants seront prises en statique et en dynamique. Débit et pression. |
_________________ http://www.aspfi.net |
|
  |
 |
benjy312
Habitué

Sexe: 
Inscrit le: 06 Nov 2009
Messages: 72
Localisation: Loiret 45
|
Posté le:
07 Nov 2009, 13:43 |
 |
Bonjour.
Donc il faudrais mesurer :
débit + pression en statique et
débit + pression en dynamique.
Est ce bien cela ?
Merci pour vos réponse |
|
|
  |
 |
Barbenoire
!!! ---- BANNI ---- !!!
Sexe: 
Inscrit le: 30 Sep 2009
Messages: 434
Localisation: Sud
|
Posté le:
07 Nov 2009, 13:51 |
 |
|
  |
 |
Yann43
Passionné

Sexe: 
Inscrit le: 05 Mai 2009
Messages: 374
|
Posté le:
07 Nov 2009, 14:46 |
 |
Et pour les non initiés..
Statiques / Dynamique kesako ?
++ |
|
|
  |
 |
Barbenoire
!!! ---- BANNI ---- !!!
Sexe: 
Inscrit le: 30 Sep 2009
Messages: 434
Localisation: Sud
|
Posté le:
07 Nov 2009, 17:01 |
 |
Statique : Tu places ton matériel électronique ou non sur la preise du PI, généralement la sortie en 100 m/m, tu fermes le robinet de l'appareil ou tu places un bouchon sur l'orifice et tu ouvres en grand ton PI, 13 Tours 1/4
Dynamique : Tu exécutes la même manip mais tu laisses couler la flotte..sans le bouchon of course ...
Et dans les deux cas, tu n'as qu'à lire ce qui est écrit sur l'appareil.
Et selon où tu te trouves, pour la dynamique tu te fais engueuler par les riverains...  |
|
|
  |
 |
Nrs27
Référent SDIS-CS

Sexe: 
Inscrit le: 09 Mai 2006
Messages: 4687
|
Posté le:
07 Nov 2009, 17:13 |
 |
Bonsoir,
comment vous mesurez le débit en Statique?
car avec un robinet fermé (ou un bouchon), pas d'eau qui coule, donc pas de débit...
Soit y a un truc que j'ai pas compris, soit ça viens de vous ...  |
|
|
  |
 |
Barbenoire
!!! ---- BANNI ---- !!!
Sexe: 
Inscrit le: 30 Sep 2009
Messages: 434
Localisation: Sud
|
Posté le:
07 Nov 2009, 18:24 |
 |
Ben y a pas de débit en statique évidemment ....
En effet, c'est ma faute ,j'aurai du être plus attentif à mes écrits.
C'est seulement la pression en statique...Quel Âne fais-je ... |
|
|
  |
 |
benjy312
Habitué

Sexe: 
Inscrit le: 06 Nov 2009
Messages: 72
Localisation: Loiret 45
|
Posté le:
08 Nov 2009, 13:58 |
 |
Voila c'est bon j'ai trouvé.
On effectue le branchement suivant : poteau --> pèse-poteau --> tuyau --> et vanne.
On mesure la pression ( vanne fermée)
On ouvre son poteau (13 tour - 1/4 ) et on ouvre la vanne jusqu'à ce qu'on se trouve à 1 Bar. Ensuite on mesure le débit qui doit être au minimum à 60m3/h.
voila merci pour vos précisions ;)
bye |
|
|
  |
 |
Barbenoire
!!! ---- BANNI ---- !!!
Sexe: 
Inscrit le: 30 Sep 2009
Messages: 434
Localisation: Sud
|
Posté le:
08 Nov 2009, 16:53 |
 |
C'est faux, tu dois trouver 17 litres / seconde...
Système international de mesure of course  |
|
|
  |
 |
benjy312
Habitué

Sexe: 
Inscrit le: 06 Nov 2009
Messages: 72
Localisation: Loiret 45
|
Posté le:
08 Nov 2009, 19:50 |
 |
Barbenoire a écrit: | C'est faux, tu dois trouver 17 litres / seconde...
Système international de mesure of course  |
oui soit 61,2 m3/h
Désolé de mon erreur.;-)
salut à tous |
|
|
  |
 |
|
|