Pompiers
Accueil  •  FAQ  •  Contact  •   S'inscrire sur Forum Pompier  •   Messages Privés  •   Connexion
Forum Pompier : le forum dédié au métier de sapeur-pompier

Vous ne pouvez pas participer car vous n'êtes pas inscrit : inscription gratuite !
Calcul consommation émulseur


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Répondre au sujet
Auteur Message
CptFlam76
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 21 Oct 2010
Messages: 2
Localisation: Le Havre - Brest

MessagePosté le: 21 Jan 2011, 10:03 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour,

Je travaille sur un navire de commerce et nous sommes nos propres pompiers. Ni professionnel, ni volontaire, nous sommes seuls en cas d'incendie.

Mon interrogation concerne le calcul de la consommation d'émulseur. Nous utilisons de l'AFFF que nous utilisons à 3% en BF essentiellement. Nos mélangeurs et nos diffuseurs sont donnés pour un débit 225 l/min. et nos collecteurs sont alimentés en 7 bars minimum.

Cela siginifie-t'il que la consommation d'émulseur à 3% sera de 6,75 l/min. (par mélangeur) ?

La hauteur entre quille et passerelle dépasse les 20 m, quelle est la relation entre hauteur de refoulement et débit ?

Merci de vos réponses.

CptFlam 76
Clin d'oeil
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Casper49
Fidèle
Fidèle


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 18 Aoû 2008
Messages: 272
Localisation: Angers

MessagePosté le: 21 Jan 2011, 10:22 Répondre en citant Revenir en haut de page

bonjour,

Ta lance débite 225l / min. ce volume de 225l est soit composé d'eau soit composé de solution moussante (eau + emulseur)

C'est ce 2éme cas qui nous intéresse. à 3% d'émulseur, comme tu l'as bien calculé, ton débit sera 6,75l/min d'émulseur et 218,25l/min d'eau

La hauteur a surtout une conséquence sur la pression. Tu perds 1 bar pour 10m de dénivelé (à l'invers tu gagne 1 bar si ta pompe est 10m plus haut que ta lance !)
Tu dois également prendre en compte les pertes de charge (frottement de l'eau dans tes tuyaux)

Ces pertes de charges te font perdre de la pression en fonction de ta longueur et diametre de tuyaux et de ton débit.

En gros si tu utilise des tuyaux de diametre 45mm. Tu perds un peu moins 1,5 bar pour 100m de tuyau à 225l/min.

Avez vous des tenues d'approche spécifiques pour supporter la chaleur ? Quel type d'ARI utilisez vous ? circuit ouvert ou fermé ?

_________________
On hérite pas de la Terre de nos ancêtres mais on l'emprunte à nos enfants (A.C.)
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
pl.lamballais
Référent INC
Référent INC


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 26 Avr 2005
Messages: 2321
Localisation: Brasilia (Brésil)

MessagePosté le: 21 Jan 2011, 12:51 Répondre en citant Revenir en haut de page

CptFlam76 a écrit:

Je travaille sur un navire de commerce et nous sommes nos propres pompiers. Ni professionnel, ni volontaire, nous sommes seuls en cas d'incendie.

Souvenirs.... mon père était officier mécanicien au pétrole et lors d'un embarquement sur un 350.000 tonnes on avait eu le feu à bord. On se sent effectivement "un peu seuls".

CptFlam76 a écrit:

La hauteur entre quille et passerelle dépasse les 20 m, quelle est la relation entre hauteur de refoulement et débit ?l

Comme indiqué par Casper 49, 1 bar de perdu par 10m de hauteur. Dans ton cas, je suppose que tu parles de la passerelle parce que tes canons y sont placés. Ton calcul est donc assez facile à faire puisqu'ils sont à poste fixe. Tes pertes de charges vont dépendre du diamètre de ta conduite, de ton débit et de la dénivellation.
Ce qui peut être gênant c'est si tu as des canons à l'avant et d'autres à l'arrière, le tout alimenté par la même pompe. Car dans ce cas, ta longueur de tubulure sera très différente et "normalement" tu ne devrais pas mettre la même pression pompe pour les deux. Ceci étant les pertes de charges, si elles sont sensibles à la longueur, sont surtout sensible au début (proportionnelle au carré du débit). Avec des lances à 225lpm, les PdC sont encore assez faible.
Et puis soyons clair: sur une lance à main, qu'on utilise pour faire du jet diffusé, la qualité de ce jet va fortement dépendre de la pression. Dans le cas de la création d'un tapis de mousse sur le pont d'un navire, ou d'un attaque en jet baton, cela va avoir moins d'importance.

Amitiés maritimes
Pierre-Louis

_________________
http://www.flashover.fr
"Y a t-il un danseur de claquettes au bar du mess des officiers?" (WJ)
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Téch'
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 24 Juin 2009
Messages: 1608

MessagePosté le: 22 Jan 2011, 00:12 Répondre en citant Revenir en haut de page

Si ce sont des tuyaux fixes, par exemple en métal, à ce moment là les coefficients de frottement sont très faibles... Rien à voir avec de la toile pliée et coudée qu'on utilise !

@+

_________________
Pour l'honneur et les vacations !
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
Calcul des statistiques sur Excel ? le 10/05/2013
calcul PFR issue des cotisations obligatoire et facultative le 01/10/2013
Calcul nombre d'interventions le 05/02/2017
Calcul de recul? le 10/05/2006
calcul hydraulique pour une installation d'extinction à CO2 le 10/12/2007
calcul pour le feu d'une cuvette de rétention le 30/01/2009
Calcul Hydro simple le 19/06/2009
calcul concentration des vapeurs de kérosène dans un local le 04/01/2010


 Sauter vers:   

Calcul consommation émulseur


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group