Pompiers
Accueil  •  FAQ  •  Contact  •   S'inscrire sur Forum Pompier  •   Messages Privés  •   Connexion
Forum Pompier : le forum dédié au métier de sapeur-pompier

Vous ne pouvez pas participer car vous n'êtes pas inscrit : inscription gratuite !
classe F


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Répondre au sujet
Auteur Message
sparklet
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 19 Fév 2006
Messages: 311
Localisation: LYON

MessagePosté le: 21 Avr 2009, 05:51 Répondre en citant Revenir en haut de page

N'importe quoi : non seulement la classe de feu F est belle est bien définie, et l'extincteur pour feu de classe F existe bien.

Ne raconte pas n'importe quoi et, entre Sicli et toi, ne prétend pas que c'est Sicli les Margoulins.

Que Sicli se fasse du fric, OK, mais pas en racontant n'importe quoi à ce sujet.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
nicolaite
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 23 Avr 2007
Messages: 403
Localisation: CS ST NICOLAS DE LA GRAVE

MessagePosté le: 21 Avr 2009, 21:32 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonsoir,
Tu devrais prendre le temps de lire les posts au lieu d'écrire plus vite que tu ne penses.
Je ne remets pas en cause l'existence de la classe F, mais des foyers d'homologation pour cette classe. Les sociétés qui vendent de tels extincteurs ne se basent sur aucun essai validé. Il ne s'agit que d'arguments purement commerciaux, pour SICLI comme pour les autres.
Cordialement.

_________________
Un con qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel assis ...
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
sparklet
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 19 Fév 2006
Messages: 311
Localisation: LYON

MessagePosté le: 21 Avr 2009, 22:23 Répondre en citant Revenir en haut de page

MONSIEUR LA SCIENCE INFUSE QUI SAIT TOUT.

COMME INCOMPETENT TU TE POSES LA !

IL EST VRAI QUE TU VAUS MIEUX QUE SICLI, DESAUTEL, ROT et Cie.

ON SE PROSTERNE TOUS DEVANT TOI.

REVIENS UN PEU SUR TERRE !
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
nicolaite
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 23 Avr 2007
Messages: 403
Localisation: CS ST NICOLAS DE LA GRAVE

MessagePosté le: 21 Avr 2009, 22:44 Répondre en citant Revenir en haut de page

Re,
Citation:
MONSIEUR LA SCIENCE INFUSE QUI SAIT TOUT.

COMME INCOMPETENT TU TE POSES LA !

IL EST VRAI QUE TU VAUS MIEUX QUE SICLI, DESAUTEL, ROT et Cie.

ON SE PROSTERNE TOUS DEVANT TOI.

REVIENS UN PEU SUR TERRE !


Je vois que tu te connais bien. En tout cas tu te décris pafaitement...

Cependant, SICLI ou pas, les foyers d'homologation ne sont pas définis pour la classe F, même si cela te défrise si l'on critique tes petits copains.

A l'occasion, prend des leçons de savoir vivre et de politesse...
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Atomos77
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 06 Juin 2009
Messages: 9
Localisation: Seine-et-marne

MessagePosté le: 15 Juin 2009, 09:51 Répondre en citant Revenir en haut de page

Du calme le gars c'est pas la peine de s'énerver.

Dite moi si je me trompe,
Quand on projette un agent extincteur, il est sous pression. Dans notre cas la classe F constitue des huiles et plus particulièrement celles d'une friteuse.
Je voudrai savoir, si on attaque un feu de classe F n'est-il pas risqué d'attaquer ce type de feu avec un extincteur ?
Compte tenu du faible espace a l'interrieur d'un friteuse combiné avec la pression de l'extincteur ne risque t'on pas de faire des projection de liquide enflammé dans toute la piéce ?

si-il y a aucun risque m'expliquer si possible la ou les méthodes d'extinction avec ce type d'extincteur.

_________________
Toujours présent, par tous les temps
Les sapeurs pompiers sont dans le vent...
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
sparklet
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 19 Fév 2006
Messages: 311
Localisation: LYON

MessagePosté le: 16 Juin 2009, 21:28 Répondre en citant Revenir en haut de page

La mousse est déposée sans trop de pression, ceci afin d'éviter le risque de projection d'huiles ou de graisses, puis étouffe ensuite le feu.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Atomos77
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 06 Juin 2009
Messages: 9
Localisation: Seine-et-marne

MessagePosté le: 27 Juin 2009, 13:34 Répondre en citant Revenir en haut de page

Mercid e votre réponce :)
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
la-pompier-79
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Féminin
Inscrit le: 22 Mar 2009
Messages: 82

MessagePosté le: 27 Juin 2009, 14:21 Répondre en citant Revenir en haut de page

je suis jsp et la classe F existe c'est pour les feu de fritteuse mais le mode d'extinction est le meme avec un extincteur il faut ce mettre a quelque centimetre et par dessus pour l'etindre on nous a apri sa il y a pas lontemps

_________________
le feu le plus facile a éteindre est celui qui ne se déclanchera jamais !!!!
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
sevali
Fidèle
Fidèle


Sexe: Sexe:Féminin
Inscrit le: 03 Aoû 2008
Messages: 240

MessagePosté le: 02 Juil 2009, 12:38 Répondre en citant Revenir en haut de page

J'ai oublié de revenir sur ce poste après ma formation. Donc pour reprendre les réponses que j'ai obtenues :
- il y a bien des extincteurs pour classe F qui ont été testés et agréés pour cet usage
- l'objectif est de couvrir d'un tapis de mousse pour étouffer le feu en faisant attention de ne pas casser le tapis de mousse, ni à provoquer de projections. Il faut donc se mettre assez prêt du feu.
- on nous quand même a conseillé la bonne vieille méthode d'étouffer avec une serpillère ou une couverture

Voilà, je n'ai pas plus d'infos malheureusement !

_________________
Patient est le pompier, car il commence à chaque fois en bas de l'échelle.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
sp25400
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 30 Juin 2007
Messages: 307
Localisation: DOUBS (25)

MessagePosté le: 05 Juil 2009, 11:41 Répondre en citant Revenir en haut de page

Oui il existe bien la classe F elle est précisée dans le livre JSP 2 paru chez l'éditeur ICONE GRAPHIC et désignée comme auxiliaires de cuisson ! Il existe bien des exctincteur pour la classe F mais comme dit sevali la meileure méthode c'est d'étouffer le feu avec une serpillère smile_top

Bonne journée à tous !

_________________
CAPORAL SPV - SDIS 25 - EAP 1 - FDF1 - Référent Sanitaire
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
sparklet
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 19 Fév 2006
Messages: 311
Localisation: LYON

MessagePosté le: 05 Juil 2009, 12:34 Répondre en citant Revenir en haut de page

La serpillière ou le couvercle sont plus simples, mais l'extincteur, pour l'avoir déjà utilisé, va également très bien.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
bebel03
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 28 Fév 2009
Messages: 34

MessagePosté le: 19 Aoû 2009, 19:02 Répondre en citant Revenir en haut de page

bonsoir,
attention la classe F ne concerne que le travail de securité incendie.Les SP ne sont pas encore concernés.Pour eux on en reste toujours aux classes habituelle.a bientot
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
sparklet
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 19 Fév 2006
Messages: 311
Localisation: LYON

MessagePosté le: 19 Aoû 2009, 20:09 Répondre en citant Revenir en haut de page

La classe de feu F es reconnue et ne concerne pas qu'une corporation de métiers. Ca ne marche pas comme ça.
Elle est passée au J.O. et il n'a pas été dit "Attention ça ne concerne pas les pompiers !" Vous ne pourriez donc pas y être confrontés ???? Pourquoi ça ?
La norme EN3 7 A1 de février 2008 en fait référence.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
lamouche
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 17 Aoû 2009
Messages: 1417
Localisation: Loiret

MessagePosté le: 20 Aoû 2009, 18:52 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour à tous,

Les classes F sont liés aux feux d'huiles et graisses végétales ou animales.
Mais ne conserne que les huiles de cuisson.
Donc normalement touts les équipement qui en contiennent, on un couvercle amovible qui peus étre mis à tout moment en cas de feu.

Bye

Julien
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
sparklet
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 19 Fév 2006
Messages: 311
Localisation: LYON

MessagePosté le: 20 Aoû 2009, 20:52 Répondre en citant Revenir en haut de page

Là, tu parles théorie. Allant régulièrement dans les cuisines collectives, de par mon boulot, je ne vois pas toujours de couvercle.

Il faut aussi trouver la personne qui ait l'esprit ou le courage d'approcher le feu pour le recouvrir avec un couvercle. As-tu déjà vu l'importance d'un feu de friteuse ?

Cette classe de feu peut paraître absurde à 1ère vue mais en s'y intéressant de près, l'idée d'avoir créé un extincteur pour est une bonne idée même si on pense qu'il y avait aussi un but commercial.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
sapeurs pompiers 2ème classe le 17/01/2007
Savoir si il y a un concours SPP 2eme classe pour l'année 08 le 30/10/2007
Stage obligatoire en classe de 3ème le 11/10/2007
cherche un poste de spp 2eme classe le 14/11/2007
FIA spv et spp 2éme classe le 09/01/2008
[Déjà traité] entrainement concour interne spp 2eme classe le 21/02/2008
concours sapeurs pompiers professionels 2eme classe le 26/02/2009
concours SPP 1ere classe disponible en 2014? le 22/01/2014


 Sauter vers:   

classe F


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group