MessagePosté le: 04 Juil 2011, 20:24 Répondre en citant Revenir en haut de page

Et comment savoir si le transfo est à bain d'huile ?

les agents EDF le savent ?
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Antoine41
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 17 Fév 2006
Messages: 4396

MessagePosté le: 04 Juil 2011, 21:39 Répondre en citant Revenir en haut de page

Ben t'essayes d'y faire cuire tes frites....tu verras bien....


:mrgreen:





...me cherché pas....suis dehors....==>[...]... Big_sourire

_________________
Un forum c'est comme une boîte de chocolat : on ne sait jamais sur quel Modo on va tomber!
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Thaelm
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue



Inscrit le: 04 Juil 2011
Messages: 4
Localisation: Drome

MessagePosté le: 04 Juil 2011, 22:42 Répondre en citant Revenir en haut de page

Si le transformateur se trouve dans l'angle d'une maison, à moins d'un mètre d'une fenêtre et que derrière ce mur se trouve une citerne de 1000l de fioul,

que faut-il faire en priorité ?

_________________
DFDN
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
SPxRF
Habitué
Habitué



Inscrit le: 28 Mai 2011
Messages: 85
Localisation: Nord (59)

MessagePosté le: 04 Juil 2011, 23:53 Répondre en citant Revenir en haut de page

Thaelm a écrit:
Si le transformateur se trouve dans l'angle d'une maison, à moins d'un mètre d'une fenêtre et que derrière ce mur se trouve une citerne de 1000l de fioul,

que faut-il faire en priorité ?


Salut,

En priorité, se présenter dans la section appropriée, et attendre les monsieurs en blanc Big_sourire
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
pompier59133
Fidèle
Fidèle


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 03 Sep 2008
Messages: 282
Localisation: Phalempin - SSSM

MessagePosté le: 05 Juil 2011, 00:11 Répondre en citant Revenir en haut de page

Thaelm a écrit:
Si le transformateur se trouve dans l'angle d'une maison, à moins d'un mètre d'une fenêtre et que derrière ce mur se trouve une citerne de 1000l de fioul,

que faut-il faire en priorité ?


Tout !
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
spv68
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 16 Nov 2005
Messages: 1885
Localisation: dans le fpt

MessagePosté le: 05 Juil 2011, 09:42 Répondre en citant Revenir en haut de page

Thaelm a écrit:
Si le transformateur se trouve dans l'angle d'une maison, à moins d'un mètre d'une fenêtre que faut-il faire en priorité ?

C'est possible légalement ça??

_________________
riesling2, flammkuech1, amer1, meteor3, instructeur koughlopf et munster et bien sur COD..fertami
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
fafoutch
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 02 Fév 2010
Messages: 419
Localisation: en ovalie

MessagePosté le: 05 Juil 2011, 10:15 Répondre en citant Revenir en haut de page

put..n, le sujet en bois Big_sourire

_________________
ça en 1, et puis aussi ça, niveau 2
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Thaelm
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue



Inscrit le: 04 Juil 2011
Messages: 4
Localisation: Drome

MessagePosté le: 05 Juil 2011, 10:49 Répondre en citant Revenir en haut de page

spv68 a écrit:
Thaelm a écrit:
Si le transformateur se trouve dans l'angle d'une maison, à moins d'un mètre d'une fenêtre que faut-il faire en priorité ?

C'est possible légalement ça??


Oui,
je pose cette question à propos d'un cas précis

Un transformateur au centre d'un village
situé dans l'angle d'une maison
à moins d'un mètre de chaque mur
sur un bout de trottoir.

Derrière l'un des murs qui a une petite fenêtre
se trouve une citerne de 1000l de fioul.

Quelles précautions faudrait-il prendre ? (protections à mettre en place)
- pour prévoir un incendie du transformateur
Et en cas d'incendie
que faudrait-il faire en tout premier ?

Merci d'avance
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
sparklet
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 19 Fév 2006
Messages: 311
Localisation: LYON

MessagePosté le: 05 Juil 2011, 20:02 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour,

La mousse est conductrice d'électricité, vous ne pourrez l'utiliser que si vous êtes SURS que ERDF a bien coupé l'alimentation en amont.

Le CO² serait efficace s'il n'y avait pas de haute tension car bien qu'il soit prévu en électricité ou liquides inflammables, il est vraiment efficace qu'à 1 mètre alors que les diffuseurs, en haute tension ne doivent pas être à moins de 2 mètres.

Reste donc la poudre, mais si les poudres ABC et BC conviennent, utilisez plutôt de la BC. La ABC est très corrosive et si l'électricien ne remplace vraiment que ce qui est détruit et pas le reste (si jamais tout n'a pas brûlé), cette poudre corrodera le reste dans les semaines qui suivent, provoquant une panne du transfo. La poudre BC, elle, n'endommagera rien. Maintenant, il est vrai que si tout a déjà brûlé, on s'en fout si c'est de la BC ou de la ABC car tout sera à refaire.

Je ne suis pas pompier mais si un transfo brûle, vous devriez pouvoir l'éteindre à la poudre et le danger de la citerne est donc écarté (ça, je sais faire). A défaut de pouvoir l'éteindre, je dirais refroidir la cuve avec de l'eau (ça, vous devez savoir faire). Big_sourire
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
SPV 85
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 24 Juil 2010
Messages: 33
Localisation: Vendée SDIS 85

MessagePosté le: 09 Juil 2011, 14:30 Répondre en citant Revenir en haut de page

Citation:
je dirais refroidir la cuve avec de l'eau (ça, vous devez savoir faire).


Bof , pour un peu que le courant ne soit pas couper et que les eaux de refroidissement vont vers le transfo ... aïe


Un peu hors sujet :

Citation:
mais si les poudres ABC et BC conviennent, utilisez plutôt de la BC. La ABC est très corrosive


Ce ne sont pas les même composants pour les poudre ABC et BC ?
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
sparklet
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 19 Fév 2006
Messages: 311
Localisation: LYON

MessagePosté le: 09 Juil 2011, 14:41 Répondre en citant Revenir en haut de page

Et quand il pleut, qu'il fait des orages, le transfo n'est-il pas parfois plus ou moins inondé. Maintenant, il faut voir les cas particuliers mais ce que je raconte est une technique utilisée pour les cuves de gaz. Parfois une rampe d'eau est dessus pour la refroidir. S'il n'y a pas danger de ce côté-là, ça reste une bonne solution.

Ben non, la composition des poudres est totalement différente. La poudre ABC est du phosphate d'ammonium quant à la BC c'est du bicarbonate de sodium.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Thaelm
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue



Inscrit le: 04 Juil 2011
Messages: 4
Localisation: Drome

MessagePosté le: 18 Juil 2011, 13:20 Répondre en citant Revenir en haut de page

Sur ce type d'incendie (transformateur), en campagne,
quelqu'un a-t-il un ordre d'idée sur la durée d'intervention ?

Merci d'avance.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
sparklet
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 19 Fév 2006
Messages: 311
Localisation: LYON

MessagePosté le: 18 Juil 2011, 16:39 Répondre en citant Revenir en haut de page

A peu près le même temps que met le fût du fusil à refroidir comme disait Fernand Raynaud : un certain temps. Big_sourire
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Thaelm
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue



Inscrit le: 04 Juil 2011
Messages: 4
Localisation: Drome

MessagePosté le: 18 Juil 2011, 17:36 Répondre en citant Revenir en haut de page

sparklet a écrit:
A peu près le même temps que met le fût du fusil à refroidir comme disait Fernand Raynaud : un certain temps. Big_sourire


Sourire²²²

j'aime bien Fernand Raynaud (surtout son sketch des croissants)
mais tout de même

une petite fourchette basse et haute
pour une intervention qui aurait lieu en campagne
à 10km d'une caserne de pompiers
sur ce type de sinistre
(déplacement, mise en oeuvre ... )

ce serait sympa.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
pompier59133
Fidèle
Fidèle


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 03 Sep 2008
Messages: 282
Localisation: Phalempin - SSSM

MessagePosté le: 18 Juil 2011, 22:12 Répondre en citant Revenir en haut de page

Je pense qu'on ne peut pas savoir. Et puis a rapidité n'est pas forcemet gage de qualité..
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
Stratégies utilisées par les sapeurs-pompiers face au stress le 31/03/2016
Reaction des SPP face aux "futurs" SPV. le 05/12/2006
Faire face aux critiques de la famille ? le 03/06/2008
Les SDIS Face aux risques routier... le 04/04/2009
face aux pompiers le 27/03/2009
L'art de se voiler la face sur le forum collection le 01/04/2008
dangers des pompiers face aux paneaux solaires ( Belgique) le 06/05/2009
CAT face à un feu de bouteille acétylène le 25/07/2011


 Sauter vers:   

CàT face à un feu de transformateur ?


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group