Bonjour a tous ,
Voila je me pose une petite question,
quelle est la conduite à tenir face à un feu de transformateur ?
On attaque avec de la mousse , de la poudre ?
Avant l'attaque on attend que EDF coupe le courant ?
Merci à tous. |
|
|
|
|
JSP@lex
Nouvelle recrue
Sexe:
Inscrit le: 02 Juil 2011
Messages: 5
|
Posté le:
03 Juil 2011, 02:46 |
|
moi JSP1 je dirait que faux attendre EDF |
|
|
|
|
spv68
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 16 Nov 2005
Messages: 1885
Localisation: dans le fpt
|
Posté le:
03 Juil 2011, 12:08 |
|
moi j'attaquerai à la poudre.
Pour la coupure EDF ne confirme jamais par téléphone, c'est toujours un agent qui se déplace et qui confirme, et desfois c'est long, très long... même si dans l'absolu on peut penser que si le transfo brûle, il y a eu un cours jus à un moment ou un autre, et que l'alimentation est donc coupée. |
_________________ riesling2, flammkuech1, amer1, meteor3, instructeur koughlopf et munster et bien sur COD..fertami |
|
|
|
SPV 85
Nouvelle recrue
Sexe:
Inscrit le: 24 Juil 2010
Messages: 33
Localisation: Vendée SDIS 85
|
Posté le:
03 Juil 2011, 12:56 |
|
Je pensai aussi utiliser de la poudre,
le problème c'est que dans dans les petits centre comme le mien on a pas de poudre et même dans le CSP le plus proche je ne suis pas sur qu'ils aient une remorque poudre.
Du coup on fait quoi on regarde le feu ? |
|
|
|
|
Antoine41
Modérateur
Sexe:
Inscrit le: 17 Fév 2006
Messages: 4396
|
Posté le:
03 Juil 2011, 14:10 |
|
SPV 85 a écrit: | ...Du coup on fait quoi on regarde le feu ? |
Non...tu limites la propagation...et tu attend les renforts avec le matos adéquat ou la confirmation d'EDF que tu peux taper dedans...
A+
|
_________________ Un forum c'est comme une boîte de chocolat : on ne sait jamais sur quel Modo on va tomber! |
|
|
|
ccfs40110
Nouvelle recrue
Sexe:
Inscrit le: 23 Juin 2011
Messages: 18
Localisation: ousse
|
Posté le:
03 Juil 2011, 16:37 |
|
la poudre me semblerai probablement un bon moyen d'extinction |
Dernière édition par ccfs40110 le 04 Aoû 2011, 18:26; édité 2 fois |
|
|
|
rayan_77
Fidèle
Sexe:
Inscrit le: 25 Sep 2010
Messages: 298
Localisation: Val d'europe
|
Posté le:
03 Juil 2011, 16:50 |
|
Bonjour,
ccfs40110 a écrit: | ..le tri-extincteur en a fait q'une boucher du transfo ;)... |
Peut-tu m'en dire d'avantage sur les fonctions et la spécificité du FTEX |
_________________ Être toujours à la recherche de la Perfection !
Carpe diem |
|
|
|
ccfs40110
Nouvelle recrue
Sexe:
Inscrit le: 23 Juin 2011
Messages: 18
Localisation: ousse
|
Posté le:
03 Juil 2011, 17:03 |
|
Citerne en acier :
- 9000 litres eau.
- 1500 litres émulseurs.
Équipement poudre : 500 kg.
Pompe : 3000 l/min à 15 bars.
Canon mousse de 2000 l/min.
Support échelles.
Options équipement
Pompe haute pression
Pompe : 4000 l/min à 15 bars.
2 skids poudre 250 kg
Production de mousse par
proportionneur de pompe réglage.
Coffre traversant aménagé pour
recevoir l’équipement poudre.
Skid poudre 500 kg, gaz de chasse
CO² avec dévidoir 40 mètres
manuel et lance 250 kg. |
Dernière édition par ccfs40110 le 03 Juil 2011, 17:09; édité 1 fois |
|
|
|
ccfs40110
Nouvelle recrue
Sexe:
Inscrit le: 23 Juin 2011
Messages: 18
Localisation: ousse
|
Posté le:
03 Juil 2011, 17:04 |
|
il peut intervenir sur TOUT type de feu, hydrocarbure, vegetation, electrique ect |
|
|
|
|
rayan_77
Fidèle
Sexe:
Inscrit le: 25 Sep 2010
Messages: 298
Localisation: Val d'europe
|
Posté le:
03 Juil 2011, 17:06 |
|
D'accord, merci à toi pour ces précisions |
|
|
|
|
SPV 85
Nouvelle recrue
Sexe:
Inscrit le: 24 Juil 2010
Messages: 33
Localisation: Vendée SDIS 85
|
Posté le:
03 Juil 2011, 18:26 |
|
ok donc vous avez attaqué le feu à la poudre. |
|
|
|
|
ccfs40110
Nouvelle recrue
Sexe:
Inscrit le: 23 Juin 2011
Messages: 18
Localisation: ousse
|
Posté le:
03 Juil 2011, 18:29 |
|
quelle sont les sdis qui dispose du engin comme celui ci ? |
Dernière édition par ccfs40110 le 04 Aoû 2011, 18:28; édité 1 fois |
|
|
|
Mat'
Habitué
Sexe:
Inscrit le: 18 Juin 2007
Messages: 126
Localisation: IDF
|
Posté le:
03 Juil 2011, 19:48 |
|
Chez nous, on part avec un "dévidoir" poudre, sphère de 50 kg, a la place d'un des dévidoirs et on lui fait sa fête :-) |
|
|
|
|
SPxRF
Habitué
Inscrit le: 28 Mai 2011
Messages: 85
Localisation: Nord (59)
|
Posté le:
03 Juil 2011, 19:53 |
|
Salut,
Attaquer à la mousse si l'eau est prohibée, pas mieux vu que l'eau fait partie de la mousse
Evidemment qu'on attaque à la poudre, comme dis au dessus, après selon les départements et selon le type de transfo, on emporte un Extincteur Poudre 50kg à la place d'un dévidoir, on fais partir une remorque poudre 350kg, ou on envoie un TRIEX.
@+ |
|
|
|
|
Tipi007
Fidèle
Sexe:
Inscrit le: 24 Juil 2008
Messages: 292
Localisation: Angers / Saint Malo
|
Posté le:
04 Juil 2011, 19:02 |
|
Bonjour,
dans le cas d'un transformateur à bain d'huile,
après coupure par un personnel EDF l'extinction doit etre consideré comme un feu de classe B: Attaque prioritaire a la poudre puis parfaire l'extinction eventuellement à la mousse.
Et pis faut faire attention :
http://www.youtube.com/watch?v=qEVrjr0oM0U&NR=1
ciao |
|
|
|
|
|
|