Auteur |
Message |
CAREIS
Nouvelle recrue

Sexe: 
Inscrit le: 07 Nov 2011
Messages: 12
Localisation: 74
|
Posté le:
17 Nov 2011, 17:42 |
 |
Bonjour,
Je ne suis pas pompier, mais ingénieur prévention incendie (avec le rêve de vous mettre au chomage technique )....
Suite à la question postée plus bas, je voulais vous signaler une page de notre site qui peut vous aider pour faire des calculs rapides de pertes de charges :
http://www.care-is.com/fr/12/outils/14/hazen-william.html
C'est toujours amusant ces petits calculs.... |
_________________ Take care !
Dernière édition par CAREIS le 17 Nov 2011, 18:18; édité 1 fois |
|
  |
 |
Capowa
Habitué

Inscrit le: 04 Oct 2011
Messages: 172
Localisation: (Puy-de-Dôme - 63)
|
Posté le:
17 Nov 2011, 17:45 |
 |
sympa cette page. Pratique, et agréable à utiliser. Dommage, il ne me semble pas avoir vu un coefficient de rugosité pour les tuyaux sapeurs-pompiers (ni en fonte, ni en PVC ^^)
En revanche, ton lien n'est pas utilisable en l'état, car finissant par "HTM" et non "HTML".
En attendant correction (ou suppression par les modos qui sait ...), à ceux qui voudraient voir la page, pensez à rajouter "L" à la fin de l'adresse internet, et sa roulera tout seul  |
_________________ - = La Vocation, c'est d'avoir pour Métier sa Passion = - |
|
  |
 |
thesilver
Nouvelle recrue

Sexe: 
Inscrit le: 06 Mar 2010
Messages: 2
|
Posté le:
12 Avr 2012, 03:04 |
 |
La première chose à regarder, c'est le volume qui passe dans le tuyau. S'il ne s'agit pas de celui indiqué dans le tableau ci-dessus, il faut calculer la nouvelle perte de charge pour 100 mètre.
En effet, s'il passe 350 l/min (et non 250 comme indiqué dans le tableau) dans un tuyau de 45diam, les pertes de charges seront supérieures à 1.5 bars pour 100 mètre.
Pour calculer les nouvelles pertes de charges, il faut appliqué la formule suivante :
J1 Q1²
------- = ---------
J2 Q2²
J1 étant la perte de charge trouvé dans le tableau (1.5 pour 45diam)
J2 étant la perte de charge à chercher
Q1 étant le débit trouvé dans le tableau (250 pour 45diam)
Q2 étant le débit existant (350 pour notre exemple)
Pour trouver J2, on va utiliser un produit en croix :
J1 * Q2²
J2 = ----------------
Q1²
Pour notre exemple avec un tuyau de 45diam et 350l/min on a :
J1 * Q2² 1.5 * 350² 1.5 * 122500
J2 = ---------------- = ----------------- = --------------------- = 2.94
Q1² 250² 62500
Notre établissement perd donc 2.94 bars tous les 100 mètres.
Pour la suite des calculs, c'est cette valeur qu'il faudra utiliser et non celle du tableau.
[/img] |
|
|
  |
 |
CAREIS
Nouvelle recrue

Sexe: 
Inscrit le: 07 Nov 2011
Messages: 12
Localisation: 74
|
Posté le:
12 Avr 2012, 07:30 |
 |
J'ai cherché un peu en vain une publication officielle avec le coefficient C pour des manches souples. Toutefois l'avis qui revient toujours est que la surface étant plutôt lisse, on est près du cas PVC (150).
Et si je veux faire coincider le tableau 500 l/min en diamètre 45mm = 6 bars, ou 250 l = 1,5 bar alors il faut fixer dans notre tableau plutôt à C=140. |
|
|
  |
 |
|
|