Auteur |
Message |
sannouna
Nouvelle recrue
Sexe:
Inscrit le: 29 Fév 2012
Messages: 1
|
Posté le:
29 Fév 2012, 16:31 |
|
bonjour
je viens d'acheter un extincteur à co2 de 05 kg et lors de son transport il s'est déclanché tout seul
j'ai contacté la société auprès de laquelle je l'ai acheté et j'ai reçu la réponse suivante :
- il y a eu une sur charge de co2 ce qui a engendré le déclenchement automatique de cet extincteur puisqui'il existe une pastille de sécurité au niveau de la valve (tête d'extincteurs)
je veux plus d'explications svp
|
|
|
|
|
vietming78
Nouvelle recrue
Sexe:
Inscrit le: 18 Sep 2011
Messages: 35
Localisation: Versailles
|
Posté le:
24 Mar 2012, 14:21 |
|
dans chaque extincteur il y'a une goupille ( rond metallique ) attache a la tete de l extincteur qui empeche le levier de s abaisser. tres resistante elle est ferme par un scelle .
peut etre que lors de son transport la goupille s est accroche et a et arrache et que le levier a cogne contre une parroi ( par exemple dans un virage ) .
ce qui a pu tres bien declencher l emmision du produit extincteur.
voila |
_________________
|
|
|
|
sdf 30
Passionné accro
Inscrit le: 31 Jan 2010
Messages: 1133
|
Posté le:
25 Mar 2012, 17:41 |
|
Bonsoir,
compte tenu de la réponse du vendeur, je pense que la pression à l'intérieur de l'appareil était trop élevée, ce qui a entraîné une fuite du produit. La pastille s'est percée, non par percussion comme dans une utilisation normale, mais comme une soupape de sécurité. Si c'est bien le cas, c'est la première fois que j'entends parler de ce genre d'incident. |
|
|
|
|
sparklet
Passionné
Sexe:
Inscrit le: 19 Fév 2006
Messages: 311
Localisation: LYON
|
Posté le:
28 Mar 2012, 08:16 |
|
Bonjour,
Déjà, avant tout, on ne percute jamais un CO² puisqu'il n'a pas de sparklet, on le vidange.
Par où, peut-il donc se vider ?
Par son diffuseur, en fonctionnement normal (ou lors d'un dégoupillage accidentel) : la goupille est retirée, la poignée enfoncée et il se vide.
Sur ces CO², il existe aussi une soupape de sécurité par laquelle peut également se vidanger l'extincteur en cas de surcharge de la pression. Pour être honnête, j'ignore à quelle pression est tarée cette soupape. Je sais, que de manière théorique, on ne doit pas exposer un tel appareil à plus de 60°C. Il existe aussi une marge de sécurité importante avant que la soupape ne se déclenche. Ca fait 30 ans que je suis dans la sécurité incendie, que je transporte des CO² dans des véhicules, parfois en pleine chaleur (notamment l'été caniculaire de 2003, les appareils parfois exposés au soleil, derrière une vitre, et jamais les CO² ne se sont vidés par cette soupape. La seule fois où je l'ai vu c'est lorsque de tels appareils se sont retrouvés dans un local en feu et qu'ils ont été soumis à une température très élevée.
Je ne pense pas que cette soupape, en état normal, ne se vidange en dessous des 80°C.
En conséquence, je ne pense pas que, lors d'un transport, cet extincteur ait été soumis à une telle température. Cette soupape, s'il a bien fui par là, peut être défectueuse. Mais a t'il bien fui par là. Les bonnes boîtes mettent une petite capsule verte sur cette soupape. Si elle y est toujours, il n'a pas fui par là. S'il n'y en a pas c'est que soit, il n'y en avait pas, soit il y en avait bien une et qu'elle a sauté sous la pression.
Maintenant, un CO² qui se vidange seul, c'est souvent dû à une mauvaise étanchéité au niveau du filetage de la tête, ceci étant dû à un mauvais rechargement. Là, on ne le voit pas de suite puisqu'il se vide seul, doucement. C'est en le pesant, lors d'un contrôle, que l'on voit qu'il est vide.
Comme tu viens d'acheter cet appareil, s'il est neuf et non dégoupillé, il est sous garantie. La société qui l'a vendu doit procéder à sa remise en état à ses frais. |
|
|
|
|
Xav45000
Nouvelle recrue
Inscrit le: 16 Oct 2011
Messages: 7
Localisation: Loiret
|
Posté le:
03 Mai 2012, 20:13 |
|
Salut,
De quelle marque est ton extincteur?
En ce moment il y a un rappel sur certain CO2 de marque ISOGUARD qui pourrais fuire ou exploser.
A plus |
|
|
|
|
sparklet
Passionné
Sexe:
Inscrit le: 19 Fév 2006
Messages: 311
Localisation: LYON
|
Posté le:
04 Mai 2012, 06:16 |
|
Concernant les Isogard et non Isoguard, les appar'eils vendus après fin 2011 n'étaient plus concernés, le problème n'est donc pas là. |
|
|
|
|
Xav45000
Nouvelle recrue
Inscrit le: 16 Oct 2011
Messages: 7
Localisation: Loiret
|
Posté le:
04 Mai 2012, 10:21 |
|
il ne parle pas de la date de fabrication dans la question,je me renseigne pour savoir si il n'y a pas un defaut sur l'appareil.Peut etre a t'il trainer dans le stock.Certaine boîte n'ont peur de rien et sont pret a tout pour ecouler de la marchandise (exemple a l'appui).Donc je ne voit pas ce qu'il te fait dire que l'exticteur et antérieur a 2011. |
|
|
|
|
sparklet
Passionné
Sexe:
Inscrit le: 19 Fév 2006
Messages: 311
Localisation: LYON
|
Posté le:
04 Mai 2012, 10:25 |
|
Je ne me moque pas de toi, je précise, juste. |
|
|
|
|
Xav45000
Nouvelle recrue
Inscrit le: 16 Oct 2011
Messages: 7
Localisation: Loiret
|
Posté le:
04 Mai 2012, 10:43 |
|
je sais bien que tu ne te moque pas,tu est un membre serieux d'apres ce que je peut voir et qui connais le sujet extincteur. |
|
|
|
|
|
|