Bonjour,
pouvez vous me dire comment ça se passe losrque le cpi arrive en premier sur un incendie?
Plusieurs scénarios:
- ils attendent le CS en regardant le feu
- ils préparent l'alimentation du FPT à venir en raccordant leurs mpr à un poteau, puis attendent le CS
- ils préparent l'alimentation du FPT à venir en raccordant leurs mpr à un poteau, puis établissent une lance et arrosent
ou autres ...
Biensur vous pouvez développer.
Pour vous CS qu'est ce que vous attendez d'un cpi?
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
P.LIK76
Fidèle
Fidèle


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 31 Oct 2011
Messages: 282
Localisation: Seine Maritime

MessagePosté le: 09 Mai 2012, 09:01 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour,

Je dirais commence par effectuer les sauvetages si il y en a et ensuite commence l'attaque de l'incendie.

smile_coolman
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
brembored
Référent ENGINS
Référent ENGINS


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 07 Juin 2005
Messages: 12099
Localisation: Rhône-Alpes

MessagePosté le: 09 Mai 2012, 09:03 Répondre en citant Revenir en haut de page

Hello

Plusieurs paramètres entrent en compte :

De mémoire, vous n'avez pas d'ARI ou je confonds?
Et vous avez de l'eau à dispo ou juste des tuyaux à établir?
Ca change sensiblement la donne.

Ca dépend aussi si le FPT le plus proche est loin ou pas.
S'il est proche, tu auras à peine le temps de te présenter sur les lieux, d'évacuer les gens accessibles et commencer à chercher des points d'attaque que la cavalerie sera là.

A l'inverse, quand ils sont loin, tu as de la marge...

Ce qu'on attend d'un CPI c'est une première attaque mais aussi les actions reflexes :
Sauvetages, couper les fluides, barrer la route, virer les badauds, bref, on peut aussi le voir comme une préparation de l'arrivée du FPT si vous n'avez pas de VPI avec de l'eau ni d'ARI pour vous engager un peu dans la fumée.

Regarder le feu en attendant le CS, j'imagine que c'est ironique, ou hélas des propos que tu as entendus de la bouche de certains détracteuirs des CPI, mais au contraire, le rôle de ces Centres est bien l'intervention de proximité et réduire le délai de présentation des moyens, même s'il faut attendre un peu des moyens plus lourds venant du CS

Mais un CPI, c'est aussi et surtout une connaissance du secteur sans faille, pour trouver des maisons dans des hameaux perdus et guider ainsi le FPT
C'est connaitre les points d'eau même des mares pas forcément repertoriées
Et ça aussi c'est super important, car quand on part hors-secteur en rural, avec des adresses genre "le bourg" ou "hameau machin" sans numéro de maison, c'est génial d'avoir un engin déjà sur place

_________________
Sauvons les CPI http://opti-secours.over-blog.fr/
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
RONIN
Habitué
Habitué



Inscrit le: 18 Aoû 2009
Messages: 160

MessagePosté le: 09 Mai 2012, 09:14 Répondre en citant Revenir en haut de page

Alors je prends un cas concret récent; départ pour feu de pavillon, à disposition une MPR, un poteau incendie à 100 m et 2 SP du cpi.
Le cpi arrive généralement 10 min avant le CS.
A l'arrivée du cpi, de la fumée sort par les tuiles, environ 1 m2 de tuiles retirées.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
P.LIK76
Fidèle
Fidèle


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 31 Oct 2011
Messages: 282
Localisation: Seine Maritime

MessagePosté le: 09 Mai 2012, 09:17 Répondre en citant Revenir en haut de page

Come l'a demandé brembored , ARI pas ARI ?
Vous avez qu'une MPR ou tractée par un engin-pompe ?
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
RONIN
Habitué
Habitué



Inscrit le: 18 Aoû 2009
Messages: 160

MessagePosté le: 09 Mai 2012, 09:21 Répondre en citant Revenir en haut de page

brembored a écrit:


Regarder le feu en attendant le CS, j'imagine que c'est ironique, ou hélas des propos que tu as entendus de la bouche de certains détracteuirs des CPI, mais au contraire, le rôle de ces Centres est bien l'intervention de proximité et réduire le délai de présentation des moyens, même s'il faut attendre un peu des moyens plus lourds venant du CS


Biensur que c'est ironique, mais malheureusement c'est vrai aussi.
Certains CPI, sans doute encore mal ou pas formé, ne savent pas quoi faire en attendant les renforts (alors à quoi servent ils?)
A l'inverse beaucoup ne CS arrive sur les lieux, et merci CPI vous pouvez rentrer on finit le boulot . (pas cool je trouve, la moindre des choses c'est d'intégrer les cpi aux inter).
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
RONIN
Habitué
Habitué



Inscrit le: 18 Aoû 2009
Messages: 160

MessagePosté le: 09 Mai 2012, 09:25 Répondre en citant Revenir en haut de page

P.LIK76 a écrit:
Come l'a demandé brembored , ARI pas ARI ?
Vous avez qu'une MPR ou tractée par un engin-pompe ?

Pardon, pas d'ARI, pas d'engin pompe, juste une MPR et un dévidoir.
Pour la partie attaque, on 2 LDV 500, tuyaux division...
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
P.LIK76
Fidèle
Fidèle


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 31 Oct 2011
Messages: 282
Localisation: Seine Maritime

MessagePosté le: 09 Mai 2012, 09:55 Répondre en citant Revenir en haut de page

J'opterais pour une bonne reconnaissance, coupure des énergies,.... ensuite selon l'environnement, soit une attaque si possible de l'extérieur sauf si il s'agit d'une habitation R+2;3;4 ou + m Big_sourire
Ou alors pour une protection des habitations voisines en évitant tous risques de propagation.

Et sinon il s'est passé quoi alors sur cette intervention smile_gene
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
RONIN
Habitué
Habitué



Inscrit le: 18 Aoû 2009
Messages: 160

MessagePosté le: 09 Mai 2012, 10:17 Répondre en citant Revenir en haut de page

Il s'est rien passé de spécial, c'est juste qu'on se pose souvent des questions à savoir ce que l'on aurait pu faire de plus ou de mieux avant l'arrivée du CS.
Pour cet inter, arrivé à 2 nous avons effectué une reconnaissance rapide des lieux (personne à l'intérieur les habitants étaient en vacances) fluides déja coupé à notre arrivée ,ensuite nous avons mis en route notre motopompe raccordée sur le poteau et déroulé le dévidoir jusqu'à la maison en feu.
A partir de la est arrivé le premier fpt qui nous demandé de dérouler à nouveau notre dévidoir du fpt au poteau (100m) , ensuite on a aidé à détuiler le toit pendant l'extinction par le CS. Pour finir déblaiement.
Le COS nous à remercier et nous a dit que ce que l'on a fait était bien puisque l'établissement d'alimentation était fait à leur arivée.
Avec plus de temps on aurait branché une division et une LDV pour commencer à arroser ou s'était détuiler.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
P.LIK76
Fidèle
Fidèle


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 31 Oct 2011
Messages: 282
Localisation: Seine Maritime

MessagePosté le: 09 Mai 2012, 11:18 Répondre en citant Revenir en haut de page

Oui c'est clair que votre intervention à fait et doit souvent faire gagner du temps. smile_top
Il arrive quand même très rapidement le fourgon..... c'est cool ça Wink

Bonne continuation et bon courage Ronin smile_coolman
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
RONIN
Habitué
Habitué



Inscrit le: 18 Aoû 2009
Messages: 160

MessagePosté le: 09 Mai 2012, 11:34 Répondre en citant Revenir en haut de page

Il est arrivé vite c'est vrai, mais c'est aussi parce qu'il était 18 heures et que les gars du cs sont de garde à la caserne à cette heure.
En dehors de ces heures; ils peuvent mettre 20 min.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
P.LIK76
Fidèle
Fidèle


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 31 Oct 2011
Messages: 282
Localisation: Seine Maritime

MessagePosté le: 09 Mai 2012, 11:36 Répondre en citant Revenir en haut de page

Ah oui d'accord Big_sourire bin là tu aurais eût le temps de faire ton établissement et une partie de l'attaque ! smile_coolman
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
RONIN
Habitué
Habitué



Inscrit le: 18 Aoû 2009
Messages: 160

MessagePosté le: 09 Mai 2012, 11:38 Répondre en citant Revenir en haut de page

oui c'est sur.
Mais bon la on etait que 2 . Alors smile_tirelalangue
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
brembored
Référent ENGINS
Référent ENGINS


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 07 Juin 2005
Messages: 12099
Localisation: Rhône-Alpes

MessagePosté le: 09 Mai 2012, 13:09 Répondre en citant Revenir en haut de page

Je pense que vous avez plutôt bien bossé :
Les fluides, super important
La reco, bien aussi :
Pouvoir dire au premier FPT : fait gaffe y'a une cuve de fioul ou une palette d'engrais, et/ou y'a plus personne dedans, ça compte !!

Ensuite, pour l'alim, c'est pratique aussi.
Arrivé sur les lieux et savoir qu'on a déjà une ligne de 70 en eau prête à fonctionner, pour un CA c'est confortable :
Tu sais que tu vas pouvoir attaquer au moins avec une LDV directement, et que ton BAL est dispo car pas besoin d'aller courir au poteau.

Et si vous aviez eu le temps d'attaquer, c'eut été un plus, mais bon, sans ARI vous auriez arrosé la toiture, c'est toujours ça de pris et ça peut couper une propagation éventuellement.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
RONIN
Habitué
Habitué



Inscrit le: 18 Aoû 2009
Messages: 160

MessagePosté le: 09 Mai 2012, 14:54 Répondre en citant Revenir en haut de page

brembored a écrit:
Je pense que vous avez plutôt bien bossé :
Les fluides, super important
La reco, bien aussi :
Pouvoir dire au premier FPT : fait gaffe y'a une cuve de fioul ou une palette d'engrais, et/ou y'a plus personne dedans, ça compte !!

Ensuite, pour l'alim, c'est pratique aussi.
Arrivé sur les lieux et savoir qu'on a déjà une ligne de 70 en eau prête à fonctionner, pour un CA c'est confortable :
Tu sais que tu vas pouvoir attaquer au moins avec une LDV directement, et que ton BAL est dispo car pas besoin d'aller courir au poteau.

Et si vous aviez eu le temps d'attaquer, c'eut été un plus, mais bon, sans ARI vous auriez arrosé la toiture, c'est toujours ça de pris et ça peut couper une propagation éventuellement.


c'est exactement ce que nous a dit le CS.
Apparement ils ont pas l'habitude que ça se passe comme ça avec d'autres CPI;
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
Un pompier du Service de sécurité incendie de Montréal DCD le 25/01/2006
salaires chef d'équipe sécurité incendie le 04/04/2006
cap agent de securité incendie le 18/02/2007
en cas d'incendie le 24/03/2007
Incendie de tuyaux. le 25/01/2008
[Deja traité] Incendie de plants de cannabis !!! le 15/08/2008
filiere SAV à la filiere incendie le 03/03/2009
Système de sécurité Incendie en ERP le 29/04/2009


 Sauter vers:   

cpi sur incendie


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group