MessagePosté le: 12 Nov 2012, 21:48 Répondre en citant Revenir en haut de page

bonjour,

en formation SSSIAP3 , nous nous demandons pourquoi un GES dans un IGH doit avoir une autonomie de 36h, alors que dans un ERP ce n'est que 1h?

pourquoi on insère une nourrice? on peut pas alimenter le groupe directement depuis la réserve générale? pourquoi 500litres?


merci de vos réponses...

cordialement
fidelio737
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
sdf 30
Passionné accro
Passionné accro



Inscrit le: 31 Jan 2010
Messages: 1133

MessagePosté le: 13 Nov 2012, 08:21 Répondre en citant Revenir en haut de page

Je n'ai pas de réponse réglementaire mais je me dis qu'un IGH peut être un immeuble d'habitation (contrairement à un ERP) et que par conséquent les personnes qui y vivent ont besoin d'une autonomie plus grande en électricité.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
fafoutch
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 02 Fév 2010
Messages: 419
Localisation: en ovalie

MessagePosté le: 13 Nov 2012, 17:19 Répondre en citant Revenir en haut de page

Olla.

Voici quelques éléments de réponse:
Il faut dissocier le groupe électrogène de sécurité et son autonomie, les deux choses répondent à deux impératifs différents:
- Le groupe électrogène dit "de sécurité" permet une ré-alimentation autonome du réseau EDF pendant un incendie à la demande des "Pompiers" permettant de finir l'évacuation des bâtiments alors même que les dites énergies ont été coupés par les mêmes "pompiers", il peut également fonctionner en mode "marche ou crève" jusqu’à destruction si un défaut majeur du moteur ou de l'alternateur survenait pendant son utilisation.

- Son autonomie, qui n'est pas de 36h mais de 48 heures fixée réglementairement est une nouveautés instituée suite aux grandes tempêtes de ces dernières années, ou de nombreux ERP, EHPAD ou même maisons de retraites se sont trouvées sans chauffage ni éclairage pendant plusieurs jours. Il est également Intéressant de noter qu"ils leurs est fait obligation de se doter d'une source d'approvisionnement énergétique de secours qui puisse être mise en oeuvre en moins de deux heures (et pas obligatoirement d'un groupe électrogène fixe), et ceci avant novembre 2012 !!!!! ce qui est loin d'être le cas pour tout le monde.

-Le réservoir journalier, dit "nourrice" est limitée à 500 litres car il est interdit de stocker dans un bâtiment ERP une quantité de carburant supérieur. par ailleurs, certains impératifs techniques sur les nouvelles motorisations nécessitent plus de carburant pour refroidir les nouveaux systèmes d'injection haute pression.

- Oui dans certains cas (différence de hauteur entre le groupe et la cuve de stockage limitée, distance courte) , il est possible d'alimenter le groupe directement depuis cette cuve.

Voilou.

_________________
ça en 1, et puis aussi ça, niveau 2
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
fidelio737
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue



Inscrit le: 12 Nov 2012
Messages: 4

MessagePosté le: 13 Nov 2012, 21:04 Répondre en citant Revenir en haut de page

merci pour votre réponse,

je me permettrait de poser d'autres questions si besoin.

bonne soirée
*
cordialement

fidéiio737

_________________
ingénieur en sécurité incendie , formation SSIAP3 en cours
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Casper49
Fidèle
Fidèle


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 18 Aoû 2008
Messages: 272
Localisation: Angers

MessagePosté le: 13 Nov 2012, 21:08 Répondre en citant Revenir en haut de page

L'explication est simple :

ERP classique, la règle est l'évacuation si coupure de courant ou sinistre. Donc 1h d'autonomie suffisante le temps de faire sortir le public. l'ERP est fermé jusqu'à retour à la normale

IGH : Seul le compartiment concerné par le sinistre est évacué. Le reste doitpouvoir fonctionner normalement.

Evacuer un immeuble de 200m comme ceux de la défense comporte des risques de panique. Donc ils sont conçus pour fonctionner aussi normalement que possible en toute circonstance.

_________________
On hérite pas de la Terre de nos ancêtres mais on l'emprunte à nos enfants (A.C.)
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
fidelio737
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue



Inscrit le: 12 Nov 2012
Messages: 4

MessagePosté le: 13 Nov 2012, 21:24 Répondre en citant Revenir en haut de page

merci de votre réponse

oui ma logique me faisait penser à votre remarque, maintenant pourquoi pas 72 h s'il y a un pont? jour férié?

merci de votre réponse cordialement
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Casper49
Fidèle
Fidèle


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 18 Aoû 2008
Messages: 272
Localisation: Angers

MessagePosté le: 13 Nov 2012, 21:37 Répondre en citant Revenir en haut de page

fidelio737 a écrit:
merci de votre réponse

oui ma logique me faisait penser à votre remarque, maintenant pourquoi pas 72 h s'il y a un pont? jour férié?

merci de votre réponse cordialement


EDF n'est pas si long ! Ils ont des agents d'astreinte ;-)
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
fidelio737
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue



Inscrit le: 12 Nov 2012
Messages: 4

MessagePosté le: 14 Nov 2012, 00:09 Répondre en citant Revenir en haut de page

merci,

oui je suis d'accord, mais effectivement en cas d'intempéries, (tempêtes) on peut etre isolé un moment, mais après il n'y aurait plus de limite, il faut bien fixer une durée a un moment, c'est vrai ...

merci encore...
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
délai d'intervention chef de groupe le 14/06/2012
stage chef de groupe le 24/09/2012
Visite de groupe dans une caserne de la BSPP le 03/10/2014
Visite d'une caserne - Paris - Groupe de 24 jeunes (8-11ans) le 16/09/2019
BEA33 en groupe Incendie le 10/02/2018
observateur ... et chef de groupe le 27/12/2007
groupe electrogene dans les cs? le 27/11/2006
[Système] Régulation d'un groupe electrogene le 25/01/2007


 Sauter vers:   

groupe électrogène de sécurité


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group