Bonjour,dans quel cas les colonnes humides sont obligatoires. Merci d'avance |
|
|
|
|
Delta
Vétéran
Sexe:
Inscrit le: 15 Juin 2005
Messages: 4789
|
Posté le:
17 Oct 2006, 22:53 |
|
Salut,
Merci d avoir edité ton post (pour info une fonction editer te permet d eviter de créer un nouveau post)
Sinon pour ta question, les SSIAP confirmeront mais il me semble que les colonnes humides sont obligatoires dans les IGH, et dans certaines classes d ERP |
_________________ Fondateur https://www.urgensite.fr |
|
|
|
vroum25
!!! ---- BANNI ---- !!!
Sexe:
Inscrit le: 02 Jan 2006
Messages: 1490
|
Posté le:
18 Oct 2006, 12:22 |
|
je confirme !!
en fait c'est à partir d'un nombre d'étage ou de hauteur du batiment mais je ne suis pas IGH je laisse le soin de répondre au IGH et au SSIAP
ou
peut être à un modo qui se reconnaitra et qui s'y connait légèrement en sécurité incendie 18 |
|
|
|
|
jeromecmoi
Nouvelle recrue
Sexe:
Inscrit le: 10 Nov 2005
Messages: 7
Localisation: boulogne sur mer
|
Posté le:
18 Oct 2006, 17:39 |
|
Bonjour, oui c'est a partir d'une certaine hauteur, un igh, 8 etage il me semble ! |
|
|
|
|
Tiennou
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 25 Jan 2006
Messages: 1193
|
Posté le:
18 Oct 2006, 18:30 |
|
plus que ca !!
pour des IGH a usage d'habitation c'est 50m (hauteur du dernier plancher) et 28m pour les autres usage. |
|
|
|
|
Moxie
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 04 Aoû 2005
Messages: 1455
Localisation: Montélimar
|
Posté le:
20 Oct 2006, 19:15 |
|
Salut a vous tous,
Voici les textes concernatn les IGH :
Art. GH 55
Colonnes humides
§ 1. Les immeubles de hauteur supérieure à 50 mètres au sens de l'article R. 122-2 du Code de la construction et de l'habitation (*) doivent être équipés sur toute leur hauteur de colonnes humides de 100 millimètres de diamètre conformes aux normes françaises (*) et alimentées en eau potable.
Pendant la construction de l'immeuble, l'une de ces colonnes humides doit être installée de façon à pouvoir être utilisée à chaque niveau dès le début des travaux de second œuvre. Son utilisation provisoire en colonne sèche peut être admise jusqu'à 100 mètres.
§ 2. Elles doivent être situées comme il est dit pour les colonnes sèches (cf. GH 54, § 3) et ne doivent pas courir de risque de gel.
§ 3. Elles doivent comporter à chaque niveau :
a) Deux prises de 40 millimètres dans les GHA (*) , dans les niveaux exclusivement réservés à l'habitation des GHZ (*) et dans les immeubles dont la superficie des compartiments est inférieure à 750 m2 ;
b) Une prise de 65 millimètres et deux de 40 millimètres dans tous les autres cas et dans les niveaux de sous-sol.
§ 4. Leur dispositif d'alimentation (réservoirs en charge, surpresseurs, pompes, etc.) doit assurer en permanence, à l'un quelconque des niveaux et dans chaque colonne, un débit horaire de 60 m3 d'eau potable sous une pression statique comprise entre 4,5 et 8,5 bars.
§ 5. Les réservoirs doivent être conformes aux normes françaises et avoir une capacité telle que 120 m3 au moins soient exclusivement réservés au service d'incendie. Ils doivent être alimentés avec un débit minimal de 60 m3/h.
Cette capacité pourra être réduite à 60 m3 dans les immeubles de hauteur inférieure à 100 mètres et de moins de 750 m2 de superficie par compartiment, à condition que ces réservoirs ne servent pas à l'alimentation en eau potable de l'immeuble et puissent être réalimentés par l'un des deux moyens suivants :
soit automatiquement par le service normal de l'immeuble avec un débit minimal de 60 m3/h ;
soit par les sapeurs-pompiers, à partir d'une canalisation sèche de 100 millimètres munie de deux orifices d'alimentation de 65 millimètres conformes aux normes françaises (*) et à l'article GH 54, § 6.
§ 6. Lorsque les réservoirs sont placés en partie basse d'un immeuble, chaque colonne humide doit être alimentée de manière indépendante à partir du collecteur ou nourrice situé en aval des surpresseurs.
En outre, chaque colonne doit comporter deux orifices d'alimentation de secours de 65 millimètres conformes aux normes françaises placés à proximité des accès utilisables par les sapeurs-pompiers et dont les zones respectives de desserte sont clairement indiquées.
§ 7. Lorsque la surface hors œuvre cumulée par niveau des compartiments de plusieurs immeubles de grande hauteur voisins est inférieure à 2 500 m2, leurs colonnes humides peuvent être alimentées par une seule réserve de 120 m3 dans les conditions fixées aux paragraphes 4, 5 et 6 ci-dessus.
Et voici pour les ERP :
Colonnes humides
ART. MS 22 À MS 24
Les colonnes humides peuvent être imposées dans certains établissements importants pour pallier les aléas de l'évacuation et raccourcir le délai d'établissement des tuyaux d'incendie dans les étages élevés.
Les colonnes humides et leurs dispositifs d'alimentation doivent :
être conformes aux normes françaises ;
comporter des prises dans les escaliers ou accès aux escaliers sans faire saillie dans le cheminement ;
assurer à chaque niveau une alimentation de 60 m3/h sous une pression de 4,5 à 8,5 bars, par surpresseurs etréservoirs si nécessaires, pendant la durée SF du bâtiment (1 heure au minimum) ;
pouvoir être réalimentés au niveau d'accès des sapeurs-pompiers à partir de deux raccords de 65 mm par colonne humide (*), placés à moins de 60 m d'une bouche ou d'un poteau d'incendie (emplacement signalé par une pancarte).
Amicalement |
|
|
|
|
Riquette
Référent SDIS-CS
Sexe:
Inscrit le: 21 Mar 2006
Messages: 1345
Localisation: Somewhere in France
|
Posté le:
20 Oct 2006, 19:25 |
|
Voila, le spécialiste a parlé... |
_________________ J'pense que quand on mettre les cons sur orbite, t'a pas fini de tourner... |
|
|
|
Moxie
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 04 Aoû 2005
Messages: 1455
Localisation: Montélimar
|
Posté le:
21 Oct 2006, 01:00 |
|
vroum25 a écrit: | peut être à un modo qui se reconnaitra et qui s'y connait légèrement en sécurité incendie 18 |
Je me sent un peu visé ...
Riquette a écrit: | Voila, le spécialiste a parlé... |
Merci.
Amicalement |
|
|
|
|
dragonote69110
Habitué
Sexe:
Inscrit le: 16 Sep 2006
Messages: 116
Localisation: lyon
|
Posté le:
23 Oct 2006, 21:37 |
|
Quand est il des verifications periodiques de ces colonnes?
Fréquence et mode opératoire?
Merci |
|
|
|
|
Moxie
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 04 Aoû 2005
Messages: 1455
Localisation: Montélimar
|
Posté le:
24 Oct 2006, 18:28 |
|
Salut,
Pour les IGH, l'article GH59 prevoit une verification annuelle.
Pour les ERP, l'article MS72 prevoit egalement une verification annuelle,
De plus, les commisions de sécurité compétente peuvent demandé une verification triennale ou quinquennale par un organisme ou bureau de contôle.
Le mode opératoire serai vraiment trop long a t'expliquer. De plus je ne pense pas que cela te concerne vraiment (pour info, je suis en train d'effectuer une verification periodique des installations de securite incendie d'un établissement de 1ère Cat de type O. J'en suis à ma 4° semaine et il me reste encore deux ou trois semaines de travail...) C'est très long.