Bonjour a tous et toutes
Je recherche des infos sur les colonnes sèches. En effet, avoir potassé les 2 normes AFNOR relatives a ces colonnes (NFS61-758 et NFS61-759) il est précisé dans ces 2 normes la phrase suivantes :
"Le choix des prises incendie, leur nombre et leur répartion ne sont pas traités dans le présent document et font l'objet de la réglementation"
Mes questions sont les suivantes :
1) Ou trouvé la réglementation décrite ci-dessus ?
2) J'ai deux bâtiments, entre ces 2 bâtiments on a une cage d'escalier (l'acces aux différents étages des batiments de ce fait pas au meme palier...je sais pas si mon explication est claire) -> question: Faut-il une ou deux colonnes sèches dans la cage d'escalier?
3) J'ai cru comprendre que chaque colonne sèche était spécifique (nbr de prise, DN, etc...) par rapport au batiment a proteger -> ou trouver de l'info la dessus?
Merci pour vos réponses
Salutations
Guillaume
Pompier Nucléaire |
|
|
|
|
SapLal
Référent MATERIEL
Sexe:
Inscrit le: 18 Aoû 2005
Messages: 6464
|
Posté le:
03 Juin 2010, 16:20 |
|
Salut, en ERP les articles MS 18 à 21 traitent des CS, doc ici.
Tu aurais des plans, schémas ou descriptions pour nous éclairer un peu plus ?
@+ Sap'Lal |
|
|
|
|
Zlitonien
Nouvelle recrue
Inscrit le: 03 Juin 2010
Messages: 5
|
Posté le:
03 Juin 2010, 17:01 |
|
Et en IGH et Code du travail ? |
|
|
|
|
SapLal
Référent MATERIEL
Sexe:
Inscrit le: 18 Aoû 2005
Messages: 6464
|
Posté le:
03 Juin 2010, 17:05 |
|
En IGH, articles GH54 et 55, ici.
J'arrête là le prémâchage de travail.
@+ Sap'Lal |
|
|
|
|
Utilisateur123
Nouvelle recrue
Sexe:
Inscrit le: 03 Juin 2010
Messages: 6
|
Posté le:
04 Juin 2010, 07:51 |
|
Merci pour ces premiers éléments de réponses. Cependant je ne vois pas de solution pour ma question 2.
Pour mieux imager le problème, je vous propose l'exemple suivant :
Le batiment 1 ne comporte que des étages pairs
Le batiment 2 ne comporte que des étage impairs
Entre les deux batiments on a une cage d'escalier qui permet d'acceder au 2 batiments.
Au premier palier (niv 0) on accede uniquement au batiment 1 (pair). Au 1er palier (niv 1) on accede uniquement au batiment 2 (impair), etc...
(est-ce plus clair ?)
pour les reglementation, c'est un peu particulier dans mon cas, car quand j'ai dis "pompier Nuclaire" c'était une image perso. En réalité je bosse a EDF dans le domaine de l'incendie, et l'application des regles sur les centrales nucléaires est un peu particulier....
merci pour votre aide |
|
|
|
|
|
|