Bonjour,
Comme beaucoup de communes et métropoles, nous allons entrer en concertation pour l'élaboration du Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI). Un groupe de travail s'est formé pour communiquer les projets de RD et échanger sur des préoccupations partagées. Parmi celles-ci, la plus courante concerne la DECI des zones rurales pour lesquelles le RN DECI fixe l'exigence de ressource à 30 m3/h sous 1 bar à 400 m de tout risque. En effet, le réseau d'eau potable alimentant les zones rurales n'est pas dimensionné pour offrir ce niveau hydraulique et on ne trouve souvent que de simples puisards de 2 m3. Or, on observe que la campagne est bien fournie en points d'eau naturels divers (mares, étangs, rivières, fleuves) qui sont rarement mis à profit pour la DECI. Les raisons sont multiples mais la principale tient à ce que les exigences techniques pour l'utilisation de ces plans d'eau rendent cete utilisation difficile. Outre la plate-forme d'accès et sa proximité immédiate du plan d'eau, il faut en effet assurer une hauteur d'eau au dessus et en dessous de la crépine au point d'aspiration. L'impossibilité d'obtenir ces hauteurs en rive des plans d'eau conduit alors à devoir envisager des puits déportés qui posent des problèmes de coûts, de propriété foncière, d'entretien préventif etc... Ne serait-il pas possible d'envisager des goulottes de guidage pour aspiraux qui seraient implantées en rives des plans d'eau sur une potence articulée, laquelle, par pivotement sur son axe, permettrait de guider les aspiraux en un endroit du point d'eau, un peu éloigné de la rive, présentant les profondeurs requises pour l'aspiration?
Avez-vous connaissance de l'existence de ce type d'équipement ? Qu'en pensez-vous et quelles seraient , selon vous, les préconisations à observer pour que cet équipement soit compatible avec le raccord d'aspiration d'un FPT (hauteur par rapport au sol notamment)et la longueur des aspiraux disponibles ?
Merci pour vos avis de professionnels.
Bien cordialement. |
|
|
|
|
brembored
Référent ENGINS
Sexe:
Inscrit le: 07 Juin 2005
Messages: 12099
Localisation: Rhône-Alpes
|
Posté le:
25 Nov 2016, 16:44 |
|
Bonjour,
Bienvenu sur le forum
Concernant la hauteur d'aspiration sur et sous la crépine :
Il existe des motopompes flottantes qui utilisent un gros flotteur comme support de la motopompe. Ces motopompes permettent d'aspirer dans une faible hauteur d'eau. Dès lors, on peut imaginer concevoir une crépine reprenant ces caractéristiques, permettant d'aspirer uniquement vers le bas (on s'épargne déjà ainsi les 20/30 cm nécessaire au dessus de la crépine pour ne pas qu'elle aspire de l'air)
Pourquoi pas un flotteur Inox ou plastique, à l'extrémité de la canalisation dont tu parles, supportant une grille d'aspiration vers le bas.
Concernant la longueur :
Nos systèmes d'amorçage permettent de faire le vide dans la ligne d'aspiration, mais celle-ci ne doit pas être excessivement longue.
Nous avons déjà par endroits des tubulures inox fixes qui plongent dans des fleuves ou des réserves ad'hoc. Si ces tubulures sont trop longues, l'amorceur peine à faire le vide dans un temps correct, et il faut parfois refaire la manœuvre (l'aspiration étant une manœuvre somme toute rare, les amorceurs ne sont pas toujours en pleine forme...)
Il faut donc une canalisation de quelques petits mètres seulement.
Concernant la liaison avec le Fourgon :
Le top serait une tête de tubulure qui puisse bouger, mais j'imagine que cela sera complexe et sujet à fuites...
Dès lors, veiller à ne pas la mettre au ras du sol, nous en avons des comme ça, et c'est vraiment peu pratique...
à vue de nez, je dirais entre 50 et 1m du sol c'est bien...
Bon courage |
_________________ Sauvons les CPI http://opti-secours.over-blog.fr/ |
|
|
|
yves l'indien
Passionné impliqué
Sexe:
Inscrit le: 23 Fév 2009
Messages: 811
Localisation: Bretagne
|
Posté le:
30 Nov 2016, 09:47 |
|
https://www.youtube.com/watch?v=2YiqiYW9x3Q
Voila une autre solution, rien a voir avec nos hydro qui ont un débit ridicule.
Je vous poste les crépines dont parle Brembo |
_________________ retraité pompier et toujours passionné par la technique |
|
|
|
yves l'indien
Passionné impliqué
Sexe:
Inscrit le: 23 Fév 2009
Messages: 811
Localisation: Bretagne
|
Posté le:
30 Nov 2016, 09:55 |
|
|
|
|
yves l'indien
Passionné impliqué
Sexe:
Inscrit le: 23 Fév 2009
Messages: 811
Localisation: Bretagne
|
Posté le:
30 Nov 2016, 10:00 |
|
|
|
|
urban-ingenierie
Nouvelle recrue
Inscrit le: 25 Nov 2016
Messages: 2
|
Posté le:
01 Déc 2016, 16:53 |
|
Bonjour,
Merci beaucoup pour ces contributions.
Je remarque sur les vidéos que les tuyaux de puisage sont des tuyaux souples alors qu'il me semble que notre SDIS utilise des tuyaux quasi rigides derrière la MPR notamment. Qu'en est-il ?
Par ailleurs, pouvez-vous me dire comment on peut adjoindre une PJ (photo ou scan) à un message sur le forum ? Je vois pas la manip !
Bonne soirée ! |
|
|
|
|
|
|