Hauteur Géométrique d'Aspiration (HGA)


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Répondre au sujet
Auteur Message
lorizio
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 22 Nov 2006
Messages: 165
Localisation: 83

MessagePosté le: 20 Fév 2007, 18:12 Répondre en citant Revenir en haut de page

bonjour
je tombe sur un os
j'ai un livre icone graphic me disant que la HGA ,entre l'axe de la pompe et l'axe du plan d'eau (artifciel ou naturel) sur lequel on s'alimente, est de 8m
hors sur mon facicule INC1.1 de FI je trouve 6m , et également sur d'autre documents ???

une erreur d'icone graphic ou un changement ?


merci d'avance

_________________
www.patrickcael.skyrock.com
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Delta
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 15 Juin 2005
Messages: 4789

MessagePosté le: 20 Fév 2007, 18:34 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

Moi j'ai toujours appris 6m ....
J'imagine qu'on parle de la meme chose, tu parles bien de la hauteur maxi d'aspiration ?


A+

_________________
Fondateur https://www.urgensite.fr
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
lorizio
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 22 Nov 2006
Messages: 165
Localisation: 83

MessagePosté le: 20 Fév 2007, 19:20 Répondre en citant Revenir en haut de page

oui c'est ca hauteur géométrique d'aspiration
( distance en l'axe de la pompe et l'axe du plan d'eau)
moi aussi toujour appris 6m mais je reste con en lisant çà
çà me parer étrange
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
woofer
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 06 Nov 2005
Messages: 20

MessagePosté le: 20 Fév 2007, 20:16 Répondre en citant Revenir en haut de page

salut,

j'ai trouvé un lien intéressant qui amène une réponse , le voici :

http://www.pompierdeservice.org/articles.php?lng=fr&pg=145

si quelqu'un a une autre version, je suis preneur ...

a plus
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
lorizio
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 22 Nov 2006
Messages: 165
Localisation: 83

MessagePosté le: 20 Fév 2007, 21:40 Répondre en citant Revenir en haut de page

merci c'est excellent thank's Big_sourire
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
corsair
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 04 Déc 2005
Messages: 155
Localisation: 67

MessagePosté le: 21 Fév 2007, 10:07 Répondre en citant Revenir en haut de page

En fait, la HGA maxi a toujours été de 8m. Mais comme la norme du FPT avait changé à l'époque, et de manière à ne pas modifier les pompes, on est passé à une HGA d'essai de 6m.
Ceci permettait aux pompes 1000 / 15 de donner un débit de 1500 l/mn.
Il suffit de prendre une pompe actuelle donnée à 1500 / 15 et de mettre une HGA de 8m et vous verrez que le débit max chute à environ 1000 l/mn.
Attention, ce n'est pas le cas sur toutes les pompes car les constructeurs ont fait évoluer leurs matériels.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
pl.lamballais
Référent INC
Référent INC


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 26 Avr 2005
Messages: 2321
Localisation: Brasilia (Brésil)

MessagePosté le: 21 Fév 2007, 10:18 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour,

La raison de cette limitation n'a rien de "sapeur-pompier". Elle provient entre autre de la pression atmosphèrique.
Tu as d'ailleurs le même problème dans les puis: si chez toi tu as un puits dont le niveau d'eau et à 2 ou 3 m, tu peux mettre la pompe en dehors du puits, et aspirer. Mais si tu as 13 m par exemple (ce qui est le cas chez moi), la seule solution consiste à mettre une pompe dans le puits, qui va aspirer puis refouler très loin.
Tu trouveras des explications la dessus dans les deux liens ci-dessous, qui se complétent puisque Pascal a refait les expériences de Torricelli sur le sujet.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Evangelista_Torricelli
http://fr.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal

Amitiés
Pierre-Louis

_________________
http://www.flashover.fr
"Y a t-il un danseur de claquettes au bar du mess des officiers?" (WJ)
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
minioim
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 24 Oct 2006
Messages: 3537
Localisation: Besançon (Doubs:25)

MessagePosté le: 21 Fév 2007, 10:26 Répondre en citant Revenir en haut de page

ben si y a quand même une raison technique: c'est que tu peu mettre ta pompe a 10m mais autant prendre un arrosoire, ça ira plus vite et t'auras plus de débit!

les SP ont mis la norme a 6 pour avoir de la puissance...

mais oui après tu a l'explication physique et le fameux:
différence de pression = densité du liquide * accélération de la pesanteur * différence de hauteur

hihi cool je me souviens de mes formules Big_sourire Big_sourire Big_sourire

smile_tirelalangue

_________________
mieux vaut se taire quitte a passer pour un c*n que l'ouvrir et ne laisser aucun doute a ce sujet.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
zepompierdu82
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 20 Fév 2007
Messages: 10
Localisation: 82 tarn et garrone

MessagePosté le: 21 Fév 2007, 10:49 Répondre en citant Revenir en haut de page

moi on m'a toujours dit 10m theorique et 8m pratique smile_top
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
pl.lamballais
Référent INC
Référent INC


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 26 Avr 2005
Messages: 2321
Localisation: Brasilia (Brésil)

MessagePosté le: 21 Fév 2007, 11:48 Répondre en citant Revenir en haut de page

minioim a écrit:
ben si y a quand même une raison technique: c'est que tu peu mettre ta pompe a 10m mais autant prendre un arrosoire, ça ira plus vite et t'auras plus de débit!

les SP ont mis la norme a 6 pour avoir de la puissance...

Absolument pas. Le problème est uniquement un problème d'amorçage. Au-dela d'une certain différence de hauteur, l'amorçage est physiquement impossible.

Car sinon, il suffirait de mettre par exemple deux engins en aspirant à une hauteur de 20m et ça irait Big_sourire

Amitiés
Pierre-Louis
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
pl.lamballais
Référent INC
Référent INC


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 26 Avr 2005
Messages: 2321
Localisation: Brasilia (Brésil)

MessagePosté le: 21 Fév 2007, 11:49 Répondre en citant Revenir en haut de page

zepompierdu82 a écrit:
moi on m'a toujours dit 10m theorique et 8m pratique smile_top

En gros c'est ça. Disons que le problème va également venir de la qualité de la pompe. Si elle est parfaitement étanche, elle arrivera à créer une dépression plus rapidement. Donc en se basant sur 8 m on a une marge.

Amitiés
Pierre-Louis
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
lorizio
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 22 Nov 2006
Messages: 165
Localisation: 83

MessagePosté le: 21 Fév 2007, 21:19 Répondre en citant Revenir en haut de page

et si cette question tombe au concours on pourrait répondre quoi??

8mètres avec du matos au top et 6m avec un matos un peu usagé lol

dites moi un peu ce que vous en pensez Wink
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
minioim
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 24 Oct 2006
Messages: 3537
Localisation: Besançon (Doubs:25)

MessagePosté le: 21 Fév 2007, 22:04 Répondre en citant Revenir en haut de page

pl.lamballais a écrit:
minioim a écrit:
ben si y a quand même une raison technique: c'est que tu peu mettre ta pompe a 10m mais autant prendre un arrosoire, ça ira plus vite et t'auras plus de débit!

les SP ont mis la norme a 6 pour avoir de la puissance...

Absolument pas. Le problème est uniquement un problème d'amorçage. Au-dela d'une certain différence de hauteur, l'amorçage est physiquement impossible.

Car sinon, il suffirait de mettre par exemple deux engins en aspirant à une hauteur de 20m et ça irait Big_sourire

Amitiés
Pierre-Louis


hé pas bète ce que tu dis là...

grrrr moi qui réfléchit sans me casser le citron ça donne ça...

maintenant si je me casse un poil plus le citron je me souviens qu'on avait fait un exercice là dessus... grrr sniff! ^^

bon je m'incline, la prochaine fois je réfléchirai un peu plus... ^^
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
guillaume17
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 05 Sep 2005
Messages: 5462
Localisation: Charente Maritime (17)

MessagePosté le: 22 Fév 2007, 00:41 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

lorizio a écrit:
et si cette question tombe au concours on pourrait répondre quoi??

8mètres avec du matos au top et 6m avec un matos un peu usagé lol

dites moi un peu ce que vous en pensez Wink


Il te suffit de juste dire qu'en theorie que tu peux aspirer à 8m mais en pratique, on aspire à 6m. Et apres suffit juste d'argumenter pourquoi tu ne peux pas aspirer à 8m: l'etancheité n'est jamais parfaite, etc...

@+
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
Devant vous, que dire qui soit à la hauteur du sacrifice ? le 22/11/2007
[deja traité] aspiration hydrants le 16/02/2008
escalier exterieur et hauteur d'échelle le 17/03/2008
Aspiration de gaz déchappement le 04/03/2010
Réduction sur ligne d'aspiration ? le 21/05/2012
Legislation et hauteur de nacelle sur porteur V.L.? le 03/02/2014
hauteur d'élagage des arbres le 15/04/2016
Equipements d'aspiration fixes sur points d'eau naturels le 25/11/2016


 Sauter vers:   

Hauteur Géométrique d'Aspiration (HGA)


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group