Auteur Message
Dok
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 06 Juin 2005
Messages: 1240
Localisation: Fr - 54

MessagePosté le: 08 Juil 2005, 00:10 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour,

J'ai entendu vaguement parler en formation d'un accident thermique autre que "BackDraft" ou "FlashOver", il s'agit du "SmokeExplosion"

Aparemment, il s'agirait de l'explosion de fumées froide en milieu confiné, dans un local à côté du local en feu.

Donc, ça n'a rien à voir avec les deux autres accidents thermiques précédents.

Est ce que quelqu'un a plus de renseignements sur ce sujet ???

Je sais que les référentiels sortiront après les études en cours, je sais également qu'une ville de France bosse parallèlement avec les SP anglais (un accident de ce type a fait des victimes SP en Angleterre...), mais je ne me sens pas d'attendre 2 ans ou plus pour avoir les infos, donc si vous savez quelque chose à ce sujet ....

Merci d'avance Wink
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Donald08
Modérateur à la retraite


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 18 Fév 2005
Messages: 979
Localisation: Sedan - Ardennes

MessagePosté le: 08 Juil 2005, 08:01 Répondre en citant Revenir en haut de page

Alors la, jamais entendu aprler. Moi aussi j'aimerasi bien avoir de sinfos à ce sujet.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
shardo
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 02 Juin 2005
Messages: 170

MessagePosté le: 08 Juil 2005, 08:21 Répondre en citant Revenir en haut de page

Jamais entendu parler non plus...
Rien trouvé sur les sites français...
Par contre tu trouveras quelques trucs en tapant: ("cold smoke" explosion) sur google... Si t'as le courage traduire en anglais...
J'essaierai de le faire mais je suis en dépacement toute la journée... smile_uuh
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
funy
Habitué
Habitué



Inscrit le: 25 Juin 2005
Messages: 131
Localisation: l'oise (60)

MessagePosté le: 08 Juil 2005, 13:13 Répondre en citant Revenir en haut de page

"L’Explosion de Fumées (ou Inflammation de Gaz de Combustion) est souvent confondue avec le backdraft, mais ce phénomène est très différent (note du traducteur : le Guide National de Référence français relatif aux accidents thermiques ne reconnaît pas cette différence « backdraft » - « smoke explosion » et les rassemble sous le même intitulé d’« explosion de fumée »). Il se produit lorsqu’une poche ou une couche de gaz de combustion pré-mélangée est dans la zone d’explosibilité et qu’elle entre en contact avec une source d’inflammation. Cela peut se produire lorsqu’une braise monte dans la zone inflammable ou lorsque la progression du feu fait naturellement s’étendre et descendre la couche de fumée en partie basse de la pièce où elle rencontre une source d’inflammation.
Cela peut aussi se produire, par exemple, quand le plafond s’effondre ou lorsqu’un mouvement d’air « pousse » la fumée, entraînant les gaz vers une source d’inflammation ou faisant atteindre au mélange sa concentration idéale. Ces inflammations peuvent avoir plusieurs aspects, elles peuvent être explosives, ou peuvent être de petits phénomènes qui en provoque d’autres à la chaîne dans la même pièce.
Les gaz peuvent également s’enflammer lorsqu’ils sont déplacés dans une zone contenant une grande quantité d’air, par exemple près d’une cage d’escalier ou lorsqu’ils sortent du bâtiment par une fenêtre ou une porte. Ces inflammations peuvent se produirent spontanément dans l’air, sans source d’inflammation, quand les gaz sont surchauffés au-dessus de leur température d’auto inflammation. Les flammes apparaîtront séparément du foyer (des surfaces en feu).
De telles inflammations peuvent même retourner dans le compartiment d’où elles proviennent (flash-back) ou continuer à brûler dans cette zone d’air frais si les conditions dans le compartiment sont trop riches en gaz pour permettre une combustion. Certaines explosions de fumées ont été particulièrement dévastatrices à cause de leur caractère explosif. Elles peuvent également se dérouler dans une zone loin de la pièce en feu. Dans certains cas, les pompiers ont déclenché une explosion de fumée en mettant à nu une source d’inflammation (ex : en soulevant un matelas sous lequel se trouve un foyer) dans une zone non ventilée.
Ne confondez pas l’augmentation d’intensité du feu causée par le vent extérieur avec celle causée par un flashover ou un backdraft puisqu’elles ne sont pas liées. Cet effet de chalumeau est commun et se déroule rapidement sans signe précurseur ! Les effets peuvent apparaître identiques mais en réalité la cause est beaucoup plus simple à appréhender : elle dépend des conditions du vent ! "

source: http://www.firetactics.com/FlashoverFaq.pdf
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
pl.lamballais
Référent INC
Référent INC


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 26 Avr 2005
Messages: 2321
Localisation: Brasilia (Brésil)

MessagePosté le: 08 Juil 2005, 21:51 Répondre en citant Revenir en haut de page

Dok_Tof a écrit:
Bonjour,

J'ai entendu vaguement parler en formation d'un accident thermique autre que "BackDraft" ou "FlashOver", il s'agit du "SmokeExplosion

Bonjour,

Nombreuses infos la dessus sur http://www.flashover.fr ou tu retrouveras entre autres les différents documents de la zone "Française" du site de Paul (Firetactics), cité ci-dessus.

En gros, on peut dire que dans le cas du backdraft, il y a l'énergie et le combustible, mais une déficience de comburant. Donc "typiquement", c'est l'ouverture d'une porte qui va apporter ce comburant, recréer un mélange potentiellement explosif et lorsque les petites flammes vont revenir, ça va exploser.
Dans la "smoke explosion", il y a combustible et comburant mais il manque l'énergie. C'est donc l'apport de cet énergie qui va être le déclencheur.
Le combustible peut donc venir d'un feu assez éloigné, dont les fumées, chargées de monoxyde de carbone, vont se balader par les conduits d'aération, les faux plafonds etc... et se "stocker" quelque part.
Typiquement, le backdraft va plutôt se produire en début d'intervention, et la smoke-explosion plutôt lors du déblais.
Normalement, d'ici 1 à 2 semaines, il y aura sur flashover.fr un article relatant un "presque accident" survenu dans le sud de la France, il y a quelques mois et dans lequel le déblais a été "interrompu" par une smoke-explosion. Cas très typique puisque c'est justement le retournement du matelas qui a provoqué l'explosion!

Si tu veux des choses encore plus "strange", télécharge le doc sur le "backdraft naturel" Big_sourire

Amitiés
Pierre-Louis

_________________
http://www.flashover.fr
"Y a t-il un danseur de claquettes au bar du mess des officiers?" (WJ)
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
Explosion d'un dépôt petrolier prés de Londres le 11/12/2005
pouvoir devenir pompier pro aprés un accident le 09/03/2006
Vol de VSAV dans le VAR explosion de l O² le 06/11/2007
[Deja traité] Accident de circulation sur Autoroute A9 le 25/03/2008
accident sport le 05/09/2010
80% des pompiers ont un accident sur le chemin de la caserne le 28/11/2010
Interventions : accident, arrêt cardiaque,... le 06/03/2011
accident de trajet en CPINI le 01/12/2014


 Sauter vers:   

Accident thermique : Smoke Explosion


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group