[Hydraulique] Pression à la lance ?


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Répondre au sujet
Auteur Message
Quebec101
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 02 Jan 2006
Messages: 136
Localisation: province de Québec , Canada

MessagePosté le: 04 Fév 2007, 10:31 Répondre en citant Revenir en haut de page

Image
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
pl.lamballais
Référent INC
Référent INC


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 26 Avr 2005
Messages: 2321
Localisation: Brasilia (Brésil)

MessagePosté le: 04 Fév 2007, 10:45 Répondre en citant Revenir en haut de page

Oui?

Pourquoi met-tu la copie d'une page? Si c'est pour poser une question, pour ensuite mettre une copie d'écran je doute de l'intéret...

Si tu veux faire avancer les choses, donne les références du bouquin... Mais si tu prends l'exemple de la France, et de nombreux autres pays, le débat ne porte plus depuis longtemps sur "jet baton" / "jet difffusé" mais sur le débit du jet diffusé.

D'ailleur ton bouquin compare le jet diffusé avec le jet plein. Mais à ta prochaine garde, fait un essai en utilisant la lance avec le même angle d'ouverture, en débit minimum, puis en débit maximum, et tu constateras que la différence de portée, si elle existe évidement entre jet baton et jet diffusé, existe également entre même jet diffusé mais à débit différent.

Je dirais d'ailleurs que quand on ne compare que le jet baton et le diffusé, on en arrive à croire qu'il suffit d'utiliser un jet diffusé dans un local. Or si on s'en sert en fort débit, on s'ébouillante et là, on en déduit (hativement) que c'est pas une bonne solution.

Amitiés
Pierre-Louis

_________________
http://www.flashover.fr
"Y a t-il un danseur de claquettes au bar du mess des officiers?" (WJ)
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Quebec101
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 02 Jan 2006
Messages: 136
Localisation: province de Québec , Canada

MessagePosté le: 04 Fév 2007, 11:05 Répondre en citant Revenir en haut de page

J'en convient que c'était hors sujet, mais je voulais apporter une clarification sur l'aspect sécurité des lances DMR. Je suis bien d'accord que ce sont les lances de choix pour la majorité des feux , seulement, si elles sont mal utilisées, comme bien d'autre équipements, il ya certains risques.

Je voulais montré la relation entre les DMR et jets plein du fait que les dangers mentionés DMR ne se représente pas nécessairement avec des jets pleins, sans pour autant clamer que les DMR sont trop dangereuses ou innéficaces.

Chez nous en fait il est assez rare d'avoir à utiliser des lances solid-bore , (jet plein). Il faut que l'on soit en mode défensif (attaque extérieure) et généralement sur un feu de grand empleur.

Finalement c'est toujours en relation avec une bonne utilisation , un bon débit , une bonne pression.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
pl.lamballais
Référent INC
Référent INC


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 26 Avr 2005
Messages: 2321
Localisation: Brasilia (Brésil)

MessagePosté le: 04 Fév 2007, 11:24 Répondre en citant Revenir en haut de page

Quebec101 a écrit:
J
Chez nous en fait il est assez rare d'avoir à utiliser des lances solid-bore , (jet plein). Il faut que l'on soit en mode défensif (attaque extérieure) et généralement sur un feu de grand empleur.

Aux USA il y a souvent de l'attaque depuis l'extérieur. On les voit fréquement avec des lances sur trépieds, posées au sol. Chez nous, ce type de matériel est très peu courant.

Concernant les DMR, en France ce qui est génant c'est que ces lances ont été données aux SP sans explication. On avait des lances à fût tronconique, capable defaire du jet plein ou du jet "brisé", avec deux types de lances: des "petites lances" (250lpm) et des "grosses lances" (600lpm).
Lorsque les DMR sont arrivés, les gars n'ayant aucune explication, on simplement comparé avec les anciennes lances. On a dit pas exemple "l'avantage des DMR c'est que ça remplace la fois la petite et la grosse lance". De même on a utilisé (et on utilise encore) les DMR sans changer le débit et en ne faisant varier le jet que de "plein" à "angle de 40°".

Les multiples choix possibles (faire varier le débit, changer l'angle du jet pendant les opérations etc...) ne sont généralement pas expliqués. On le constate d'ailleur quand on regarde l'état lamentable dans lequel se trouve la majorité des lances qu'on trouve dans les engins: dentures cassées, bague de débit bloquée et même (je l'ai vu!) clapet de débit coipé ou limé pour "avoir plus d'eau"...

Au Québec, avez-vous eu une formation ou bien est-ce que ces lances sont arrivés "hop comme ça"?

Pierre-Louis
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Quebec101
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 02 Jan 2006
Messages: 136
Localisation: province de Québec , Canada

MessagePosté le: 08 Fév 2007, 15:50 Répondre en citant Revenir en haut de page

Au Québec pas touche à la lance sans avoir eu la formation.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
arma
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 13 Mar 2005
Messages: 23

MessagePosté le: 10 Fév 2007, 14:01 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour,

Citation:
Je me questionne sur la pression en BAR de vos lance diffuseur 45 mm ?

Pour répondre précisément à la question initiale, il faudrait avoir accès à la Norme NFS 61 820 2001.
Si quelqu'un y a accès!


Citation:
Concernant les DMR, en France ce qui est génant c'est que ces lances ont été données aux SP sans explication


Entierement d'accord! smile_top

Dans mon précédent SDIS, la formation avait été bien diffusée, avec formateurs, mise en pratique, collage de tableaux hydraulique simplifiés à l'arrière des engins,mais , -bémol-, après diffusion dans les centres du matériel.
Dans l'actuel, le vide sidéral (en 2007). Méconnaissance totale des capacités, potentiel, fonctionnement ,différences et avantages entre modèles(débit:couronne ou poignée, boisseau sphérique, régulation (régu -quoi ???-dans ma lance?...double régulation)
Quel désastre!

Citation:
A noter pour ton info, que les DMRS sont fortement déconseillé aux USA suite à un accidents en IGH.


C'est depuis que la double régulation est née (3b/6b) à ce que l'on m'a expliqué. Wink
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
SapLal
Référent MATERIEL
Référent MATERIEL


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 18 Aoû 2005
Messages: 6464

MessagePosté le: 19 Fév 2007, 15:33 Répondre en citant Revenir en haut de page

Comme l'a dit Arma, il existe aussi des lances bi-pression avec une position normale (7 bars), et une position urgence (3 ou 4 bars) en cas de difficultés pour alimenter la LDV (réseau hydraulique faible ou long établissement) et qui permet d'obtenir un jet correct quand même...
Le changement de position s'effectue par rotation d'une bague au centre de la tête de diffusion.

@+ Sap'Lal
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
zepompierdu82
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 20 Fév 2007
Messages: 10
Localisation: 82 tarn et garrone

MessagePosté le: 21 Fév 2007, 10:55 Répondre en citant Revenir en haut de page

Quebec101 a écrit:
J'en convient que c'était hors sujet, mais je voulais apporter une clarification sur l'aspect sécurité des lances DMR. Je suis bien d'accord que ce sont les lances de choix pour la majorité des feux , seulement, si elles sont mal utilisées, comme bien d'autre équipements, il ya certains risques.

Je voulais montré la relation entre les DMR et jets plein du fait que les dangers mentionés DMR ne se représente pas nécessairement avec des jets pleins, sans pour autant clamer que les DMR sont trop dangereuses ou innéficaces.

Chez nous en fait il est assez rare d'avoir à utiliser des lances solid-bore , (jet plein). Il faut que l'on soit en mode défensif (attaque extérieure) et généralement sur un feu de grand empleur.

Finalement c'est toujours en relation avec une bonne utilisation , un bon débit , une bonne pression.


pour reprendre se que tu dit c'est tres dangeureux aussi dans le sens ou c'est le chef Bat qui regle le debit a la lance et que si il se trompe le fourgon peut se vider plus rapidement que prevue
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
pl.lamballais
Référent INC
Référent INC


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 26 Avr 2005
Messages: 2321
Localisation: Brasilia (Brésil)

MessagePosté le: 21 Fév 2007, 11:52 Répondre en citant Revenir en haut de page

zepompierdu82 a écrit:

pour reprendre se que tu dit c'est tres dangeureux aussi dans le sens ou c'est le chef Bat qui regle le debit a la lance et que si il se trompe le fourgon peut se vider plus rapidement que prevue

C'est donc qu'il ne sait pas se servir de la lance et qu'il faut revoir la formation.

Pour info, "impatient" pas "impatien".

Amitiés
Pierre-louis
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Delta
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 15 Juin 2005
Messages: 4788

MessagePosté le: 21 Fév 2007, 12:55 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

De plus, je rajouterai que logiquement le débit est demandé par le Chef d'Agrès (qui lui connait les moyens en eau qui sont a sa disposition) au moment de l'ordre d'établissement ...

A+
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
harrycovert
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue



Inscrit le: 23 Mar 2007
Messages: 2
Localisation: charente maritime

MessagePosté le: 23 Mar 2007, 14:47 Répondre en citant Revenir en haut de page

deltafrance a écrit:
Salut,

Non ca ne dépend pas de ce que met le conducteur ...
Pour qu'un DMR fonctionne, il lui faut 6/7 bars (c'est ecrit dessus). Le conducteur ajuste la pression en fonction du nombre de lances et des pertes de charges.

Mais si il y a 4 bars dans ta LDMR ..... t'es mal barré Big_sourire

Pour ce qui est des lances "traditionelles" (fut tronconique), les pressions d'utilisation sont les suivantes. (pour l'ami quebecois, le premier chiffre indique le diamètre du demi-raccord, et le deuxieme indique le diamètre de l'ajutage)

Lance 20/7 : 2,7 bars
Lance 40/14 : 3,5 bars
Lance 65/18 : 5,7 bars
Lance 100/25 : 6,5 bars


A+

pour ce qui est des pressions de sortie à l'orifice je ne suis pas ok pour tous ces chiffres voir R.I.M ( règlement d'Instruction et des Manoeuvres ) page 1063 sur les pertes de charge !! et donc cela donne
3,5 3,5 5,7 et 6,1 !! mais ne chipottons pas l'important reste .... AVOIR DE L'EAU !!
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Ronan
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 07 Fév 2007
Messages: 1268
Localisation: Rennes (qques Km)

MessagePosté le: 29 Mar 2007, 10:42 Répondre en citant Revenir en haut de page

harrycovert a écrit:
deltafrance a écrit:
Salut,

Non ca ne dépend pas de ce que met le conducteur ...
Pour qu'un DMR fonctionne, il lui faut 6/7 bars (c'est ecrit dessus). Le conducteur ajuste la pression en fonction du nombre de lances et des pertes de charges.

Mais si il y a 4 bars dans ta LDMR ..... t'es mal barré Big_sourire

Pour ce qui est des lances "traditionelles" (fut tronconique), les pressions d'utilisation sont les suivantes. (pour l'ami quebecois, le premier chiffre indique le diamètre du demi-raccord, et le deuxieme indique le diamètre de l'ajutage)

Lance 20/7 : 2,7 bars
Lance 40/14 : 3,5 bars
Lance 65/18 : 5,7 bars
Lance 100/25 : 6,5 bars


A+

pour ce qui est des pressions de sortie à l'orifice je ne suis pas ok pour tous ces chiffres voir R.I.M ( règlement d'Instruction et des Manoeuvres ) page 1063 sur les pertes de charge !! et donc cela donne
3,5 3,5 5,7 et 6,1 !! mais ne chipottons pas l'important reste .... AVOIR DE L'EAU !!


Salut !!

Désolé de ré ouvrir ce sujet mais j'ai une question qui me turlupine !

Lance Traditionnelle 100/25 .... Pression !?

Le livre de formation SPP2 indique 6b
On m'a toujours apprit 6.1b et là je vois du 6.5 d'après deltafrance...

Rappel sur mes connaissances pression :

20/07 : 3.5b
40/14 : 3.5b
65/25 : 6.0b
65/18 : 5.7b
100/25: 6.1b

Laquelle est la bonne !?

_________________
Image
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Delta
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 15 Juin 2005
Messages: 4788

MessagePosté le: 29 Mar 2007, 12:10 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

Apparament ca serait la mienne qui est fausse ....
De toute facon le seul moyen de departager tout le monde est le R.I.M., et donc les pressions données par "harrycovert" (et donc les tiennes, Ronan)

A+
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
temperature lance a incendie le 04/06/2012
cod 1 et pression de consigne le 24/08/2015
schéma hydraulique du FPT le 09/05/2006
[FPTSR 42] Utilité de la lance-canon frontale le 11/07/2007
[SDIS 69] VTU Hydraulique? le 07/01/2010
Concept de FPT-Lance sur Bras le 25/08/2011
[Hydraulique] Lance queue de paon le 22/05/2006
Lance bourgeois le 27/06/2006


 Sauter vers:   

[Hydraulique] Pression à la lance ?


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group