hopla tout le monde!!

une petite question je suis dans un pitit village avec, heureusement, un cours d'eau qui le traverse sur toute sa longueur.
le problème c'est que le réseau d'alimentation au niveau des PI et BI et bien nous avons très peut, voir pas de pression, hors comme cela est déjà arrivé quand un incendie ce déclare, nous devons dérouler "wattmilles" mètre de tuyaux, car avec notre VPSI, très peut d''eau dans la citerne, nous devons mettre un MP en branle, problème la aussi, pas de crochet sur l'engin pour tracter la MP et interdiction d'en fixer un à cause des normes, bon ok pour les normes.

donc nous devons demander des renforts au CS, 2km plus loin.
donc le temps de pouvoir ravitailler notre engin, les choses peuvent peuvent "dégénérer".

voila ma question, qui doit payer pour que le réseau incendie soit en état?
perso, j'habite (je précise dans une maison) environ 200m sous le reservoir de d'eau de la commune et dans cette rue on n'a une très bonne pression, mais si je vais de l'autre coté de la vallée ou vive mes parents, la BI en face de chez eux pas de pression, et si il y a départ de feu chez eux il y a environ 500 mètre de tuyaux a dérouler pour avoir une alimentation d'eau.
est ce que a ce moment on peut porter plainte contre la commune, ou le departement, maintenant vu la départementalisation, pour l'état du reseau.

voila j espère avoir été assez précis sur ma question.
merci de vos réponses
cordialement
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Le Nane
Passionné impliqué
Passionné impliqué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 21 Mar 2006
Messages: 637
Localisation: Lyon

MessagePosté le: 14 Fév 2007, 05:48 Répondre en citant Revenir en haut de page

En tous les cas, c'est le maire et non le prefet qui est responsalbe des habitants d'une commune (rien a voir avec la départementalisation Wink )
C'est lui qui est charger de la vérification et de l'implantation du reseau incendie ....

Donc au pire tu peux faire une pétition, mais si il juge que le cout est exorbitant par rapport au risque potentiel, ca risque d'être très dur pour que ta demande aboutisse, surtout si il y a un point d'eau à "proximité"....


édit Moxie18 : Ca sert à rien de faire un "quote" du message precedent...
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
tanos67
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 14 Déc 2006
Messages: 60

MessagePosté le: 14 Fév 2007, 20:25 Répondre en citant Revenir en haut de page

hopla
ok pour les responsabilités.
mais tu peut t'imaginer un point d'eau à "proximité" comme tu le dit si "jolieusement", a plus de 800 m pour certaine habitation, et devoir attendre les renforts qui sont à 2km, c'est vrais c'est pas loin, mais le temps que le personnel arrive au centre, se change et arrive, bien 5 a7 minutes se sont écoulés.
enfin, smile_oooh je pense que je vais voir a faire une pétition, mais depuis le temps que l'on a ce probléme, je ne pense pas que c'est gagné.
sinon si le cout et trop éleve, cela ne serai pas plus judicieux, de mettre des citernes, ou cuves sous la terre à des endroits strategiques?
est ce que cela peut ce faire, car je sais que dans le sud il y a des points d'eau de se genre, mais on ne peut pas comperer par rapport a l'alsace.


édit Moxie18 : Ca sert à rien de faire un "quote" du message precedent...
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Proton
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 06 Déc 2005
Messages: 9947
Localisation: csp-cavaillon.com (84)

MessagePosté le: 14 Fév 2007, 21:16 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut.
tanos67 a écrit:
... car je sais que dans le sud il y a des points d'eau de se genre, mais on ne peut pas comperer par rapport a l'alsace.

Tu dois parler des citernes DFCI je penses.

En effet, un peu partout dans la montagne il y en a mais le délai de transit n'est pas comparable.

Tu prend un GIFF à 15Km/h sur des pistes de (parfois) plusieurs dizaines de km et tu fais le calcul.

Oui, des fois il te faut plus d'une heure pour être ravitaillé par les GC qui font les noria et il arrive quasiment tout le temps ( Big_sourire ) que les citernes soient vides après le 1er remplissage ....

Ben là, t'attends ... smile_uuh

_________________
Les règles du forum ! ----- Le site du CSP Cavaillon ----- notre page facebook
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
tanos67
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 14 Déc 2006
Messages: 60

MessagePosté le: 15 Fév 2007, 16:26 Répondre en citant Revenir en haut de page

effectivement, la 1ere fois que j'ai vu cela j'étais en mission HEPAÏSTOS

(dieu du feu, donc pas notre ami lol) pour le compte de l'armée, et j'ai trouvé cela vraiment génial ces points d'eau.

j'ai recherché sur le net pour avoir une idée de prix pour ce genre de citerne et je n'ai rien trouvé, est ce que tu sait ou je pourrai trouver quelque chose?

j'aimerais si cela est possible que si d'autre commune on se problème d'alimentation comment ils ont réglés cela


Dernière édition par tanos67 le 16 Fév 2007, 12:03; édité 4 fois
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Le Nane
Passionné impliqué
Passionné impliqué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 21 Mar 2006
Messages: 637
Localisation: Lyon

MessagePosté le: 16 Fév 2007, 06:37 Répondre en citant Revenir en haut de page

Oui, c'est vrai que des citernes peuvent être une solution....

Si mes souvenirs sont bons, un point d'eau doit se toruver à 400m max d'un risque à défendre (j'en suis pas si sur, à confirmer)
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
tracker
!!! ---- BANNI ---- !!!


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 17 Fév 2007
Messages: 43
Localisation: corse

MessagePosté le: 18 Fév 2007, 16:20 Répondre en citant Revenir en haut de page

tanos67 a écrit:
... car je sais que dans le sud il y a des points d'eau de se genre, mais on ne peut pas comperer par rapport a l'alsace.
en corse nous on a pas mal de souçis pour ce ravitaillé en eau sur les feux.
je te parle en connaissance de cause.
en 2005 je suis intervenu de nombreuses fois sur des feux, dont la commune est une des plus grande de france.
le 31 juillet 2005 je suis intervenu sur un feu dans une zone isolé, avec un ccgc, pour ravitaillé mes camions je devais faire 20 kilomètres aller et retour, d'ailleurs le lendemain sur ce feu on a eu un drame(crash du pelican36).
un rapport a été fait au maire de cette commune car c'est une commune de france ou il y a le plus de départ de feu.
le maire a fait de gros très gros travaux, et on a plus vraiment de problèmes d'eau.
C EST LA MAIRIE QUI EST RESPONSABLE DU RESEAU D EAU.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
tanos67
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 14 Déc 2006
Messages: 60

MessagePosté le: 18 Fév 2007, 18:40 Répondre en citant Revenir en haut de page

ok au moins votre maire prend les choses au sérieux

je vais donc séquester le notre Big_sourire
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
jobi
Passionné impliqué
Passionné impliqué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 28 Jan 2007
Messages: 981

MessagePosté le: 18 Fév 2007, 19:01 Répondre en citant Revenir en haut de page

salut tanos67,

je ne pense pas que ce maire prenne les choses au sérieux,
c'est la règlementation le maire est responsable de son réseau d'eau et de la pression de ces poteaux.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
corsair
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 04 Déc 2005
Messages: 155
Localisation: 67

MessagePosté le: 18 Fév 2007, 19:46 Répondre en citant Revenir en haut de page

LA référence, c'est la circulaire du 10 décembre 1951.
Tout y est précisé : BI, PI, aménagement des points d'eau, distances etc...
Et il y a bien sûr la fameuse D9
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
haldmax
Fidèle
Fidèle


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 23 Oct 2005
Messages: 238
Localisation: 67720 hoerdt

MessagePosté le: 18 Fév 2007, 19:46 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut .

Pour ce qui est des citernes, il me semble qu'il y en ait à Fréconrupt, commune de Schirmeck. Ce sont des espèces d'outres souples. Tu peux toujours te renseigner là-bas et les suggerer à ton maire ....

Salut .
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
guill18
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 17 Fév 2007
Messages: 16
Localisation: ain

MessagePosté le: 18 Fév 2007, 20:24 Répondre en citant Revenir en haut de page

et pourquoi ne vous met-on pas a disposition un véhicule incendie avec une plus grande contenance? voir un camion citerne grande capacité?
pour répondre a le nane: oui un point d'eau doit se trouver a moins de 400m des risques.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
tanos67
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 14 Déc 2006
Messages: 60

MessagePosté le: 19 Fév 2007, 00:45 Répondre en citant Revenir en haut de page

guill18 a écrit:
et pourquoi ne vous met-on pas a disposition un véhicule incendie avec une plus grande contenance? voir un camion citerne grande capacité?


ça aussi c'est pas gagné on nous refuse deja une vl pour le transport des personnels alors un ccgc on peut réver, nous ne somme qu'un pauvre cpi et comme réponse c'est toujours la même " le cs est a 2 km".
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
SapLal
Référent MATERIEL
Référent MATERIEL


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 18 Aoû 2005
Messages: 6464

MessagePosté le: 19 Fév 2007, 15:13 Répondre en citant Revenir en haut de page

Et pourquoi pas un CCGC d'un autre CIS en préalerte dès que vous êtes déclenchés pour un flambard sur la commune en question ??? Faut voir avec le CTA-CODIS, ou zouler le SDACR, la réponse à ta question s'y trouve peut-être...

Les BALs ça doit être des golgoths chez vous... smile_uuh

@+ Sap'Lal
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
tanos67
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 14 Déc 2006
Messages: 60

MessagePosté le: 19 Fév 2007, 18:21 Répondre en citant Revenir en haut de page

oui pourquoi pas un ccgc en préalerte, mais apres il faut aussi prévoir les personnel avec le permis qui vas avec, sur les 15 pompiers que nous sommes, nous sommes 4 a avoir le permis pl et etre la au bon moment c'est pas gagné non plus, mais l'idée me plait, je vais voir a faire remonter l'info.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
Accès au réseau ferroviaire le 03/02/2009
Coût réseau ANTARES le 06/07/2011
dimensionnement réseau sprinkler le 29/01/2008
Dimensionnement réseau poteau incendie le 13/09/2010
jeux en réseau !! le 18/02/2006
Accident mortel sur l'A9: le réseau saturé le 30/09/2013
Secours routier Réseau Paris le 09/01/2009
Guide technique et d'intervention sur le réseau ferré le 20/11/2008


 Sauter vers:   

le reseau d'alimention


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group