Le feu d'entrepôt en 2015...


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Répondre au sujet
Auteur Message
brembored
Référent ENGINS
Référent ENGINS


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 07 Juin 2005
Messages: 12099
Localisation: Rhône-Alpes

MessagePosté le: 24 Oct 2008, 15:05 Répondre en citant Revenir en haut de page

Question du jour, bonjour… :)

Quels progrès pour lutter contre les feux d’entrepôts pour la décennie qui vient ?

J’avoue avoir peu de feux d’entrepôts au compteur, mais ça + mes années CTA + la littérature et l’iconographie riches sur le sujet me font poser cette question :

Pourquoi en 2008 en est-on encore réduit à arroser « bêtement » pendant des heures et des heures, perchés sur un MEA ou de plain-pied avec une DV, en se sentant aussi inutile que si l’on essayait d’éteindre une maison avec un tuyau d’arrosage ?

Quel progrès entre les tronconiques et nos LDV, si c’est pour arroser pendant des heures, comme avant, jusqu’à ce que le feu meurt par manque de combustible, et non parce qu’il a capitulé sous les lances…

Certes, on sait limiter (en partie) les propagations aux locaux annexes (souvent les précieux locaux administratifs, cœur de gestion de la société) voire le rayonnement à des bâtiments contigus.

Mais l’entrepôt en lui-même ? Grignoté inexorablement puis effondré alors qu’on arrose à très fort débit…

Avez-vous des idées sur le sujet ?
Connaissance de projets en cours ?
Raisons qui font que certains projets ont été testés puis abandonnés ?

Et pour l'avenir :

Le jet bâton est-il encore pertinent ?
Pourquoi ne pas arroser toujours à 1 ou 2000 lpm du MEA, mais avec un cône de 30 à 45° ?
(pour peu que le vent ne souffle pas trop, de toute façon dans ce cas pas de MEA…)

La mousse ?
Projetée en MF du haut et de plain-pied ?
Se détruit-elle au contact d’un feu violent et devient inintéressante, ou réduit-elle petit à petit la place que peut utiliser le feu pour s’alimenter en combustible ?

Les ventilateurs – brumiseurs ?
On a bien éteint des puits de pétrole avec des réacteurs d’avions…
C’est apparu également pour les feux de tunnel.
Pourquoi pas un VGD en eau dans les ouvertures basses ?
La surface d’échange air-eau doit être des centaines de fois supérieure à des LDV en bâton, non ?
Pour une consommation d’eau similaire : un tuyau de 45 en entrée...

Des robots?
Petits pousseurs genre mini-bulldozer pour sortir en force le combustible qui peut-être déplacé?
(pas possible, bien sûr, pour une chaine de production fixée au sol)

A une époque où les entrepôts de stockage sont plus nombreux et plus grand, les attaques selon le même mode ancestral (jet bâton) en augmentant juste le débit suffisent-elles ?

A vos claviers… Wink

Alex

_________________
Sauvons les CPI http://opti-secours.over-blog.fr/
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Téch'
Invité






MessagePosté le: 24 Oct 2008, 17:33 Répondre en citant Revenir en haut de page

Les turbolöscher de BASF!

http://fr.youtube.com/watch?v=nM3IDkIzp2w&feature=related
http://fr.youtube.com/watch?v=DLEYO59EHmw

En plus on résout plusieurs problèmes en même temps :
- temps d'intervention : 30min (25min pour l'alim, 5minutes d'extinction)
- moins de matos engagé : 4000m de 300mm, 2 HFS, 2 GP 8000/15 et 2 turbolöscher soit au total 14 personnels + 2 CDG et 1 CDC.
- coût réduit de l'intervention
- moindre utilisation de SPV
- sécurité pour le personnel

Big_sourire Big_sourire

Ce qui est vrai : utilité de cracher pendant des heures sur un entrepôt condamner...? Surtout avec des DMR 500, voire pire 250 !

Sinon le TOZ avec des DMR 1000... PL ?
Ou des débits importants par le moyen de LM sur BEA ou FMOGP (FPT).

@+ Wink
Max68
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 20 Aoû 2008
Messages: 1128
Localisation: Alsace

MessagePosté le: 24 Oct 2008, 19:38 Répondre en citant Revenir en haut de page

C'est vrai que le Turbolöscher c'est le panard!

Les débits importants sur FMOGP et autres ont toujours le problème d'être en jet bâton! Donc l'eau arrive sur le feu, une partie infime capte la chaleur, le reste s'écoule sur le côté et salit ensuite nos jolies bottes Haix!

Bon, ensuite, le Turbo, ça fait 10 ans que ça existe chez BASF, donc on peut les espérer en France dans 30 ou 40 ans, c'est ça non?
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Carabinix
Référent SAP
Référent SAP


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 11 Fév 2007
Messages: 2358

MessagePosté le: 24 Oct 2008, 19:52 Répondre en citant Revenir en haut de page

HS on: Moi, je dis que les archis n'ont qu'à mieux faire en sorte que leurs bâtiments tiennent la route et ne s'enflamment pas! Wink smile_hehe HS off

_________________
Carabinix
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Arès
Invité






MessagePosté le: 24 Oct 2008, 20:02 Répondre en citant Revenir en haut de page

2015 ? d'ici la, le monde aura imploser Big_sourire
minioim
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 24 Oct 2006
Messages: 3537
Localisation: Besançon (Doubs:25)

MessagePosté le: 24 Oct 2008, 20:42 Répondre en citant Revenir en haut de page

lol, avec le turbo, moi j'ai juste peur que le batiment s'écroule! lol

_________________
mieux vaut se taire quitte a passer pour un c*n que l'ouvrir et ne laisser aucun doute a ce sujet.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Max68
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 20 Aoû 2008
Messages: 1128
Localisation: Alsace

MessagePosté le: 24 Oct 2008, 22:10 Répondre en citant Revenir en haut de page

Carabinix a écrit:
HS on: Moi, je dis que les archis n'ont qu'à mieux faire en sorte que leurs bâtiments tiennent la route et ne s'enflamment pas! Wink smile_hehe HS off


HS (moi aussi):

Alors toi, si tu veux que je te rende les Kilkenny que je te dois Mardi, t'as intérêt à modérer tes propos vis-à-vis du plus beau métier du monde!
Non mais, je vais te faire manger ton bistouri, v'dammi!

Big_sourire
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
pl.lamballais
Référent INC
Référent INC


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 26 Avr 2005
Messages: 2321
Localisation: Brasilia (Brésil)

MessagePosté le: 25 Oct 2008, 07:03 Répondre en citant Revenir en haut de page

Téch' a écrit:

Sinon le TOZ avec des DMR 1000... PL ?

J'ai essayé (sans feu) pour voir si la lance était utilisable. Et ça marche. Progresser avec du 70 puis faire du ZOT c'est possible.
Maintenant, la recherche n'était pas axée sur les feux de hangars industriels mais plus sur la problématique des magasins avec hauts plafonds, galeries marchandes etc...
Pour un batiment industriel, le fait de rentrer dedans me parait assez risqué. Je pense qu'il n'y a que deux questions:
1) éviter que ça se propage
2) éteindre pour que ça pollue pas trop longtemps

Les ventilateurs brumisateur, c'est pas bête, mais s'il y a un peu de vent, ça doit pas marcher?

Amitiés
Pierre-Louis

_________________
http://www.flashover.fr
"Y a t-il un danseur de claquettes au bar du mess des officiers?" (WJ)
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Max68
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 20 Aoû 2008
Messages: 1128
Localisation: Alsace

MessagePosté le: 25 Oct 2008, 09:53 Répondre en citant Revenir en haut de page

La pénétration dans un bâtiment industriel me semble relever de l'inconscience!

La plupart de ces édifices sont construits en structure métallique et ne présentent aucun stabilité au feu! On est encore loin de nos voisins allemands ou suisses qui font couramment des charpentes en béton ou en bois pour ce genre de construction.

Je pense donc qu'il faut adopter une meilleur méthode d'attaque, mais de l'extérieur.

Au sujet du vent qu'évoque PL, je ne pense pas que cela pose problème, il s'agit quand même de réacteurs d'avion, le flux est extrêmement concentré et rapide. Peut-être qu'on a une réduction de portée, mais cela doit être gérable.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
guillaume17
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 05 Sep 2005
Messages: 5462
Localisation: Charente Maritime (17)

MessagePosté le: 25 Oct 2008, 09:59 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

bonne reflexion Brembo.

Il ne faut pas non plus mettre les mecs au casse pipe juste pour un batiment qui est souvent detruit à notre arrivée. On retombe un peu dans le meme contexte qu'un feu de maison.

C'est comme pour des feu de paillé qui sont loin de tout et qu'on met des litres et litres d'eau.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Téch'
Invité






MessagePosté le: 25 Oct 2008, 14:19 Répondre en citant Revenir en haut de page

Je pensais plutôt à du ZOT de l'extérieur, engagé du personnel à l'intérieur, c'est sûr, c'est de la connerie^99...
Serait-il possible d'imaginer une extinction type ZOT avec des lances monitors ? (ouverture/fermeture, contrainte à la pompe, ...?) sinon des robots comme les japonnais...? Mais là un gros investissement qui me semblerait inutile...?
Sinon tapé avec du très gros débit (des 4000l/min) en diffusé d'attaque depuis des bras d'extinction pour mettre l'entrepôt sous une "bulle" ?
Un entrepôt : 4 LM 4000l/min sur bras, plutôt que 16 DMR250, 8 DMR 500 et 2 LM 750 sur EPA... Ça consomme beaucoup moins de personnel et le met davantage en sécurité.

http://www.feuerwehr-essen.com/einsatz/24stunden/02-11.jpg
Avec des VMA sinon ? Le potentiel calorifique entre un 747 avec réservoirs pleins et un entrepôt doivent être comparables ?
http://fr.youtube.com/watch?v=2tNLKmsEd7E

@+ Wink
pl.lamballais
Référent INC
Référent INC


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 26 Avr 2005
Messages: 2321
Localisation: Brasilia (Brésil)

MessagePosté le: 25 Oct 2008, 14:40 Répondre en citant Revenir en haut de page

Téch' a écrit:
Je pensais plutôt à du ZOT de l'extérieur, engagé du personnel à l'intérieur, c'est sûr, c'est de la connerie^99...
Serait-il possible d'imaginer une extinction type ZOT avec des lances monitors ?

Le ZOT est une variation de l'attaque indirecte. Son objectif est de refroidir le centre du local tout en touchant les murs pour faire de la vapeur, et inerter. Donc tu peux le pratique de l'extérieur, mais il faut évidement être assez prét de l'ouverture, pour pouvoir "balayer" et donc toucher les murs.

Amitiés
Pierre-Louis
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Sean Garrity
Passionné impliqué
Passionné impliqué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 19 Nov 2007
Messages: 868
Localisation: Canada / British Columbia

MessagePosté le: 25 Oct 2008, 17:35 Répondre en citant Revenir en haut de page

Chez moi, le canon de L'EPA et du BEA sont (presque) toujours en conne 30-40°, peut de feu d'entrepôt a mon actif, mais de ce que j'ai pu voir ça marche bien.

_________________
«L'humanité devra mettre un terme à la guerre, ou la guerre mettra un terme à l'humanité.» JFK
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
VERDI 14
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 11 Aoû 2005
Messages: 1940
Localisation: CDSP 57

MessagePosté le: 25 Oct 2008, 17:53 Répondre en citant Revenir en haut de page

Y'a quand meme un truc qui me choque !!
Souffler dans un local clos avec un réacteur ça comporte des risques de phénoméne non désirer.
Créer des exutoires me direz vous ok , mais avec le risque de fragiliser beaucoup plus la structure.

Sur la vidéo on voit le turbo machin éteindre un puit de pétrole en feu, mais on sait bien que pour éteindre se type de feu il faut souffler la flamme donc là la démo ne tient pas pour un feu d'entrepot fermer , les gouttes d'eau servant surtout a redroidir la tete pour éviter l'inflammation.

De plus si les gouttes sont trop petite elles se vaporiserons avant d'atteindre le feu , la partie solide surtout, dans ce cas la partie gazeuse on s'en fout un peu vu qu'on ne progresse pas à l'intérieur.

Un canon de se type a été testé en France sur les feux de foret le systéme ZEUS , abandonné car l'eau se vaporise avant d'atteindre le foyer.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Téch'
Invité






MessagePosté le: 25 Oct 2008, 18:23 Répondre en citant Revenir en haut de page

Les informations que j'ai pu trouver concernant les turbolöscher indiquent bien qu'une utilisation est possible dans des locaux clos tels des tunnels, des entrepôts, ... (D'autres utilisations existent aussi.)
Peut-être le débit important de 8000l/min le permet...?




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
concours sppno 2014 2015 2016 le 17/07/2013
concours 2015: le 01/09/2014
Congrès, portes-ouvertes, ...... pour l'année 2015 le 21/02/2015
Concours SPPNO en Bretagne en 2015 ? le 14/03/2014
Concours SPP 2015 ? le 02/09/2014
Concour SPPNO 2015 ? le 28/11/2014
Candidats aux test CTR du 10/10/2015 SDIS78 le 07/10/2015
Application arrêté du 8 Avril 2015 le 09/06/2015


 Sauter vers:   

Le feu d'entrepôt en 2015...


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group