Bonsoir à tous,

J'ai quelques incertitudes aux sujets des lances, et si quelqu'un pouvait me les enlever, ce serait super!! smile_top

*Voilà, la LDV, dispose d'un panel de 4 jets:
- Plein
- Diffusé d'attaque
- Diffusé de protection
- Purge
Est ce que les lances traditionnelles disposent de ce même panel de jet?
Ou est ce qu'il y a moins, ou un seul type de jet ?

*Ensuite, est ce que le débit des lances traditionnelles peut varier si l'on agit au niveau de la pompe, ou est ce qu'il est fixe, avec une pression fixe aussi?

*D'ailleurs, ôtez moi d'un doute, grâce à la LDV, le débit peut varier à la lance, et toujours à la pompe? Ce qui expliquerait ce que je ne comprenais jusqu'à présent pas: pourquoi la portée du jet ne varie pas si l'on change le débit à la lance.

Désolé, mais j'ai du mal à exprimer clairement ma pensée, je comprends rien smile_pleure

Merci d'avance

_________________
si l'envie de travailler te prend, assieds-toi et attends qu'elle te passe
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
spire01
Passionné accro
Passionné accro



Inscrit le: 28 Avr 2005
Messages: 1711
Localisation: Paris

MessagePosté le: 19 Fév 2010, 23:35 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

As tu tenter la fonction recherche en haut à droite??

Regardes, tu va être surpris Wink
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
bspp31
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 03 Nov 2008
Messages: 367
Localisation: 76

MessagePosté le: 20 Fév 2010, 11:07 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

J'avais regardé (et je viens de regarder mieux),et ca a répondu partiellement à mes réponses mais ca m'en a posé d'autres smile_uuh .

J'ai compris que les PL et GL ont un débit et une pression qui peut varier à la pompe, mais pas à l'ajutage (= à la lance)
Elles peuvent être muni d'un DMR, qui leur permet d'obtenir 2 types de jet:
- plein
-avec un angle de 40°.

Mais, j'ai lu ailleurs que ce DMR, était la particularité des LDV??? smile_mmm
En gros il dit que les LDV sont des lances traditionnelles transformées????

Ensuite pour les LDV, on peut toujours faire varier le débit et la pression à la pompe.
C'est pour cela que même si l'on change le débit à la lance, la portée est la même car la pression ne change pas.


En gros, pour conclure, la LDV est plus avantageuse car elle offre plus de types de jet, elle permet de faire varier le débit à la lance, pour éviter d'avoir à gaspiller de la flotte en fin d'extinction par exemple, ou encore pour les attaques massives, tout en gardant une même portée. Tout cela, sans devoir agir sur la pompe.
Son éventail de débit couvre la PL et la GL.

Je crois que j'ai compris le plus gros :)
Reste la petite question du début....

T'avais raison, merci

smile_hello
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Shrulk
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Fév 2006
Messages: 8327

MessagePosté le: 20 Fév 2010, 11:33 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

Je vais tenter de te répondre au mieux. :)

Les lances traditionnelles :

Les lances traditionnelles ne possèdent pas de réglage du débit et possèdent de manière générale 2 types de jet :
- jet bâton (ou plein, ou droit, ...)
- jet diffusé de protection

Concrètement, avec une lance traditionnelle, tu ouvres ta lance soit en jet bâton, soit en jet diffusé de protection et tu ne peux rien faire d'autre. Le réglage de la pression se fait à la pompe en fonction du diamètre des tuyaux utilisés, la longueur de l'établissement, le dénivelé (tout ceci représente les pertes de charges), le type de lance traditionnelle utilisée, etc. Avec une pression bien réglée tu obtiendras donc un débit à ta lance adapté et surtout correspondant à ce que ta lance peut offrir. Concrètement, le débit d'une lance traditionnelle reste "fixe", étant donné que l'ajutage est fixe lui aussi.

Un pression trop forte et le risque sera d'avoir trop d'eau qui arrive à ta lance au niveau de l'ajutage (mais pas plus d'eau qui sortira de ta lance!). Cette eau "en trop" peut donc revenir en arrière dans la lance produisant un effet de recul important. En revanche, une pression trop faible ne te donnerait pas un jet très adapté aussi bien en portée qu'en qualité.

Les DMR :

L'avantage des DMR (Diffuseur Mixte Réglable), que l'on appelle de différentes manières en France (LDV, LDMR, etc.), est que l'on peut régler le débit à la lance en faisant varier le diamètre de l'ajutage, tout en gardant une pression constante, étant donné que ces "nouvelles" lances sont bien souvent données pour recevoir une pression constante de 6 ou 7 bars en général.

Le réglage de la pression au fourgon se fait bien évidemment en prenant en compte les pertes de charge (à ceci vient s'ajouter le fameux "carré du débit"), la pression d'utilisation de la lance, etc.

L'autre avantage est que l'on a possibilité de choisir de "nombreux" jets :
- jet bâton
- jet diffusé d'attaque (environ 40°)
- jet diffusé de protection
- jet de purge

Ce réglage de débit se fait en tournant la tête de diffusion de la lance le plus souvent.

Certaines lances, comme les DMRS ou lances automatiques, sont pourvues d'un système qui permet de réguler la pression. Le but étant d'avoir une pression constante en sortie de lance, quelque soit la pression à l'entrée de la lance. Ces lances pour certaines possèdent une double régulation de pression. Par exemple, on retrouve les lances automatiques Mach 3 (MidForce, MidMatic, ...) où l'on peut choisir la pression de régulation (3 ou 6 bars) en tournant une molette sur la tête de diffusion. 3 bars étant notamment utilisé lorsque la pression d'arrivée à la lance est faible.

Cette régulation de pression permet de conserver au maximum un débit, un jet et une portée optimum malgré la pression d'entrée.

On retrouve également les DMR "simples" ne possédant pas de régulation de pression.

Pour le réglage du débit, 2 cas sont possibles :
- réglage du débit à la poignée
- réglage du débit à la bague, juste avant la tête de diffusion. Dans ce cas, la poignée n'a pour fonction que l'ouverture et la fermeture de la lance. Une ouverture partielle pouvant altérer considérablement le jet avec les boisseaux sphériques.

Voilà, j'espère que ceci t'aura aidé. :)

Je laisse également les autres membres me corriger et me compléter si nécessaire. Wink

Bye. smile_hello

_________________
Le site web consacré aux sapeurs-pompiers de Saint-Symphorien sur Coise

Dernière édition par Shrulk le 20 Fév 2010, 12:11; édité 1 fois
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
bspp31
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 03 Nov 2008
Messages: 367
Localisation: 76

MessagePosté le: 20 Fév 2010, 12:05 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

Merci beaucoup!! Super explication!

Ca y'est j'ai enfin compris!

Merci de ton aide smile_top

a+
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
temperature lance a incendie le 04/06/2012
[FPTSR 42] Utilité de la lance-canon frontale le 11/07/2007
Concept de FPT-Lance sur Bras le 25/08/2011
[Hydraulique] Lance queue de paon le 22/05/2006
Lance bourgeois le 27/06/2006
appelation lance BSPP le 22/03/2007
documentation sur les lance a incendie le 31/10/2007
lance victor le 22/11/2007


 Sauter vers:   

LDV et lances traditionnelles


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group