j'ai un souci avec l hydraulique surtout sur le débit ,l'ex avec un poteau qui débite 1b a 60m/3h. si le poteau débite moins est ce que le fait de mettre une mpr va permettre d'augmenter mon débit "je pense qu'il va augmenter uniquement la pression si c'est le cas comment augmenter mon débit .et si mon établissement fait 1000m en diamètre 100 est ce que mon débit sera toujours de 60m/3h au bout des 1000m.comment choisir de faire des relais lors d'établissement de grande distance . voila mes questions |
|
|
|
|
Shrulk
Modérateur
Sexe:
Inscrit le: 25 Fév 2006
Messages: 8327
|
Posté le:
28 Oct 2013, 12:49 |
|
Salut,
Il est strictement interdit de se mettre en aspiration sur une conduite d'eau publique donc si ton poteau donne 60m3/h, alors il ne donnera pas plus... on ne peut pas "inventer" de l'eau supplémentaire...
Pour les longs établissements, il te faut calculer tes pertes de charges et interposer des pompes en conséquences. L'idéal est d'avoir déjà une pompe à la sortie de l'hydrant qui te permettra de remonter la pression pour palier aux pertes de charges dans ton établissement de 1000m.
Bye. |
_________________ Le site web consacré aux sapeurs-pompiers de Saint-Symphorien sur Coise |
|
|
|
mamat9753
Nouvelle recrue
Sexe:
Inscrit le: 17 Mai 2009
Messages: 34
|
Posté le:
28 Oct 2013, 18:05 |
|
j'ai un souci avec l hydraulique surtout sur le débit ,l'ex avec un poteau qui débite 1b a 60m/3h. si le poteau débite moins est ce que le fait de mettre une mpr va permettre d'augmenter mon débit
Non la MPR n'augmentera pas le débit , car elle ne "produit" pas d'eau supplémentaire (en physique on a l'habitude de dire que rien ne ce créer , rien ne ce perd , tout ce transforme)
"je pense qu'il va augmenter uniquement la pression"
Effectivement tu remontera la pression dans l'établissement
si c'est le cas comment augmenter mon débit
Impossible comme précisé au dessus ,sauf à trouver une autre source en plus qui n'est pas sur le même réseau et tirer une autre ligne vers l'engin pompe
et si mon établissement fait 1000m en diamètre 100 est ce que mon débit sera toujours de 60m/3h au bout des 1000m.
Oui car l'eau ne va pas disparaitre dans les tuyaux .
comment choisir de faire des relais lors d'établissement de grande distance . voila mes questions
Les pertes de charges pour 100m de tuyaux a 1000l/min est de 0.28b
Donc pour 1000m tu aura 2.8 b de pertes charges théoriques .
Une MPR au poteau suffira donc pour envoyer de l'eau à un engin pompe distant de 1000m sachant que ton poteau fourni déjà 1b . |
|
|
|
|
Shrulk
Modérateur
Sexe:
Inscrit le: 25 Fév 2006
Messages: 8327
|
Posté le:
28 Oct 2013, 18:50 |
|
mamat9753 a écrit: | et si mon établissement fait 1000m en diamètre 100 est ce que mon débit sera toujours de 60m/3h au bout des 1000m.
Oui car l'eau ne va pas disparaitre dans les tuyaux . |
Sans motopompe, tu ne les auras certainement plus tes 60m3/h... et ceci n'est pas une question de disparition d'eau, mais simplement de physique, d'où l'intérêt de mettre en place une motopompe avec une pression de refoulement suffisante...
Bye. |
|
|
|
|
Antoine41
Modérateur
Sexe:
Inscrit le: 17 Fév 2006
Messages: 4396
|
Posté le:
28 Oct 2013, 21:06 |
|
Si j'ai 60m3/h qui rentre d'un côté, comment expliquer qu'il n'y pas 60m3/h de l'autre côté...à moins que quelque litre se perdre en route...pas la même pression OK, mais l'eau qui rentre est bien obligé de sortir, non?
J'ai toujours entendu parler de perte de charge, pas de débit...
A+
|
_________________ Un forum c'est comme une boîte de chocolat : on ne sait jamais sur quel Modo on va tomber! |
|
|
|
Shrulk
Modérateur
Sexe:
Inscrit le: 25 Fév 2006
Messages: 8327
|
Posté le:
28 Oct 2013, 22:00 |
|
Re,
Ton hydrant donne 60m3/h à sa sortie... pas quand tu lui rajoutes des contraintes...
Si tu mets 1000m de tuyaux à la sortie d'un poteau qui nominalement donne 60m3/h à une pression de 1 bar par exemple, alors tu vas imposer au poteau des contraintes supplémentaires auxquelles ils ne peut palier, qui sont les pertes de charge. En effet, il faut un effort supplémentaire pour "pousser" l'eau dans ton établissement, raison pour laquelle nous utilisons des pompes sur nos fourgons. Le poteau lui n'a pas de pompe et n'a aucun moyen d'augmenter sa pression, par conséquent, il n'arrivera pas de lui seul à "pousser" les 60m3/h dans l'établissement. En clair, ton poteau ne va donc plus pouvoir débiter autant car à sa sortie, il y aura une résistance qui l'empêche de débiter son débit nominal et plus l'établissement sera long et petit, plus il y aura de pertes de charges, plus le débit va diminuer. Il n'y a donc pas eu de pertes de débit dans l'établissement, mais c'est le poteau directement qui n'arrivera pas à débiter son débit maximum car soumis à trop de contraintes. Pierre-Louis nous l'avait déjà évoqué dans un autre sujet. Malheureusement, beaucoup ne prennent pas en compte cette notion et tirent des centaines de mètres de tuyaux du poteau vers l'engin sans mettre de pompe au poteau et s'étonnent qu'il n'y ait qu'un débit merdique en entrée de pompe...
Prenons l'exemple humain : tu remplaces ton poteau par un homme, l'eau par des boulettes de papier, et ton tuyau par une sarbacane. Avec ta sarbacane de 20cm, tu arriveras à projeter admettons 5 boulettes de papier placées les unes à la suite des autres en 1sec. Tu as donc un débit de 5b/s. Ta pression est ton souffle que tu envoies dans la sarbacane, et tu souffles tout le temps avec la même puissance. Maintenant, tu agrandis ta sarbacane de 1cm, et pour chaque centimètre de plus, tu ajoutes une boulette de papier. Au début tu vas y arriver, et plus tu vas l'agrandir, plus tu vas trouver difficile de projeter tes 5 boulettes de papiers à la seconde... Au bout d'un moment, tu auras trop de boulettes les unes à la suite des autres qui sont toutes soumises à une résistance, qui est le frottement à l'intérieur de la sarbacane notamment. Et en soufflant toujours de la même manière, tu n'arriveras ensuite plus qu'à en propulser 4/s, puis 3/s, et puis 2/s, etc. jusqu'au moment où tu n'y arriveras plus car ton souffle ne sera pas assez puissant pour tout pousser. La solution serait donc de souffler plus fort pour tout faire sortir et arriver à nouveau à ton débit de 5b/s.
Exemple un peu pourrit je l'avoue, mais est-ce clair ?
Bye. |
|
|
|
|
ggcf
Habitué
Sexe:
Inscrit le: 04 Mar 2011
Messages: 164
Localisation: paris
|
Posté le:
29 Oct 2013, 10:22 |
|
salut !
dans tous les cas, avec un poteau qui a une pression de 1 bar, et un établissement engendrant 2.8 bars de perte de charge, l'eau n'arrivera pas au bout ...
sinon pour les boulettes de papier, tu m'as bien fait marrer ... mais c'est une explication cohérente qui lie perte de charge et débit ...
@+ |
|
|
|
|
mamat9753
Nouvelle recrue
Sexe:
Inscrit le: 17 Mai 2009
Messages: 34
|
Posté le:
29 Oct 2013, 15:11 |
|
Shrulk a écrit: | mamat9753 a écrit: | et si mon établissement fait 1000m en diamètre 100 est ce que mon débit sera toujours de 60m/3h au bout des 1000m.
Oui car l'eau ne va pas disparaitre dans les tuyaux . |
Sans motopompe, tu ne les auras certainement plus tes 60m3/h... et ceci n'est pas une question de disparition d'eau, mais simplement de physique, d'où l'intérêt de mettre en place une motopompe avec une pression de refoulement suffisante...
Bye. |
Evidemment ce point sous entendait l'emploi de la MPR au poteau comme demandé dans l’énoncé. |
|
|
|
|
Nrs27
Référent SDIS-CS
Sexe:
Inscrit le: 09 Mai 2006
Messages: 4687
|
Posté le:
30 Oct 2013, 10:26 |
|
Salut,
Pierrick, dans ton exemple avec les boulettes de papier, tu en arrive à parler de "5b", ça c'est une pression, pas un débit....
Si tu as 60m3 en entrée, tu aura 60m3 en sortie (sauf si ta pression est inférieure à 1 b (pression atmosphérique) auquel cas, tu n'aura plus non plus les 60m3 en entrée puisque l'hydrant n'aura plus la force (donc la pression) de faire circuler cette eau).
Ton exemple (en le relisant) sert à expliquer les pertes de charge (donc de pression). |
|
|
|
|
nat68
Passionné
Sexe:
Inscrit le: 08 Déc 2009
Messages: 310
|
Posté le:
30 Oct 2013, 11:11 |
|
5b c'est 5 boulettes |
|
|
|
|
Nrs27
Référent SDIS-CS
Sexe:
Inscrit le: 09 Mai 2006
Messages: 4687
|
Posté le:
30 Oct 2013, 14:00 |
|
Ah oui....
mais ça ne remet pas en cause que les frottements ce sont les pertes de charges , donc changement de la pression, pas du débit |
|
|
|
|
Shrulk
Modérateur
Sexe:
Inscrit le: 25 Fév 2006
Messages: 8327
|
Posté le:
31 Oct 2013, 11:28 |
|
Salut,
Les pertes de charge non compensées par une pompe entraîneront une chute du débit...
Bye. |
|
|
|
|
vin
Nouvelle recrue
Sexe:
Inscrit le: 21 Déc 2009
Messages: 20
Localisation: 20
|
Posté le:
31 Oct 2013, 14:12 |
|
toujours ds la même réflexion comment savoir ou placer la motopompe en relais lorsque l'établissement fait 1500m "bien sur une motopompe est déja au poteau". Autre question comment faire passer un débit de 500l/min ds un tuyau de 45,est ce que c'est la lance qui permet de donner le débit. |
|
|
|
|
vin
Nouvelle recrue
Sexe:
Inscrit le: 21 Déc 2009
Messages: 20
Localisation: 20
|
Posté le:
03 Nov 2013, 20:56 |
|
pas d'info sur la question,et nouvelle question comment faites vous en terme de prise en compte pour les centres qui ont un da "mesure du poteau etc" |
|
|
|
|
yves l'indien
Passionné impliqué
Sexe:
Inscrit le: 23 Fév 2009
Messages: 811
Localisation: Bretagne
|
Posté le:
04 Nov 2013, 11:34 |
|
Salut VIN.
Il est évident que pour obtenir les 1000 litres a 1000 mètres il faudra une pompe sur l'hydrant pour vaincre les pertes de charge qui sont dans ce cas de 2.8 bar, la pompe devra afficher au moins 4 bar en effet il faut a minima 1.5 bar en entrée de pompe de l'engin 2 bar serait le mieux, nous sommes la dans une configuration de relais, un engin a l'attaque un engin en alimentation.
Si il s'agit d'alimenter une lance par exemple une LDV 1000 il faudra afficher 6 bar supplémentaire soit 8.8 bar.
Un hydrant fonctionne de la manière suivante:
Si l'on monte un mano de pression sur sa tubulure de 100 a son ouverture une pression va s'afficher par exemple 4 bar, c'est la pression statique l'hydrant ne débite pas.
Des son ouverture et qu'il débite il va engendrer une perte de charge, la pression va descendre, par exemple a 2 bar, il s'agit la de la pression résiduel.
Plus l'on va lui demander de débit plus cette pression va baisser jusqu’à devenir nul il sera alors au débit maxi mais sans pression, voila la raison pour laquelle l'on place nos engins a l'hydrant si l'on veut du débit.
Les pertes de charge dans les tuyaux sont les suivants:
110 mm 1000 lmn=028 bar
110 mm 2000 lmn= 1.12
110 mm 3000 lmn= 2.52
70 mm 1000 lmn= 2.2 bar
70 mm 1200 lmn= 3.16
70 mm 1300 lmn 3.7
C'est perte de charge sont donné pour 100 m
Pour les relais il s'agit de calculer la distance maxi a laquelle la pompe peut refouler sans atteindre les 15 bar.
Il faudra alors placer une autre pompe pour relever la pression.
Si nous utilisions plus les relais en 70 mm l'on s’apercevrait que le débit transporté serait considérablement augmenté.
Par exemple sur 200 m de 70 mm avec un engin en attaque un autre sur l'hydrant qui affiche 10.6 on obtient un débit de 1400 lmn.
Plus encore si l'on double la ligne ou moins de pression si l'on reste sur 1400 lmn.
Les Anglais travaille de cette manière et font passer de gros débit dans leur 70 mm.
A+ yves l'indien |