AnthonyMoisan
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue



Inscrit le: 16 Mar 2016
Messages: 4

MessagePosté le: 16 Mar 2016, 10:59 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour,

Je me permets de vous écrire pour avoir une information pertinente dans le cas de l'installation d'une porte.

Situation de l'immeuble :
- Immeuble de 1930
- 4 étages + toit-terrasse
- Ascenseur pour accéder aux étages supérieurs
- Local ascenseur en partie haute entre le toit terrasse et le 4ème étage

Notre situation dans l'immeuble et vandalisme à l'origine de la mise en place de la porte
Avec ma famille, nous sommes les seuls à occuper le 4ème étage et nous avons la jouissance privative du toit terrasse. En juillet dernier, nous avons été victime d'un acte de vandalisme (introduction d'un papier dans la serrure) nécessitant l'intervention d'un serrurier pour accéder à l'appartement.

Avec l'accord du conseil syndical, nous avons mis en place une porte fermée au niveau de l'étage pour assurer une sécurité plus forte de notre logement.

Accessibilités
L'accessibilité au niveau du local ascenseur pour maintenance et dépannage par le prestataire est toujours assurée car une clé a été fournie et mis dans la gaine ascenseur.

On a un débat au sein de la copropriété sur les normes incendie :
- Il apparaît que le plan d'évacuation expose clairement que les sorties d'évacuation sont au niveau du hall d'entrée et non du toit terrasse comme certains propriétaires le laissaient supposer. Le problème aurait été d'ouvrir deux portes : porte installée et porte d'accès terrasse. Sur ce point, le plan de sécurité incendie et les consignes sont relativement claires sur la conduite à tenir en cas de feu (rester confiner dans le logement si feu en-dessous surtout que les appartements sont traversants et accessibles avec l'échelle, descendre vers la sortie si feu dans le logement ou au-dessus)
- Par contre, il y a un aménagement à prévoir au niveau de cette porte si un feu se déclenche au niveau du 4ème ou si une personne était bloquée dans l'ascenseur et que les pompiers doivent intervenir.


Solutions envisagées

Quels aménagements pourraient répondre afin d'être conforme pour l'accès incendie ?
- mise en place d'un Vigik accessible pompier au niveau de la porte 4ème. Il est nécessaire d'électrifier et de changer la gâche.
- ou encore plus simple, mise en place au niveau entrée immeuble d'un boitier sécurisé avec clé accessible pompier pour 1) accès vigik immeuble 2) clé porte 4ème voir 3) même terrasse si besoin.

J'ai vu des informations contradictoires sur les Vigik. La solution 2 m'apparaît moins coûteuse et encore plus pertinente pour l'accès globale immeuble + 4ème.


Mon objectif est de trouver une solution qui ne compromette pas l'accès sécurité incendie qui n'est clairement pas l'objectif recherché suite à la mise en place de cette porte.


En vous remerciant par avance pour votre retour.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
AnthonyMoisan
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue



Inscrit le: 16 Mar 2016
Messages: 4

MessagePosté le: 17 Mar 2016, 10:07 Répondre en citant Revenir en haut de page

Reformuler de manière succincte :

Quels sont les dispositifs qui peuvent permettre aux pompiers d'accéder sans problème à cet espace fermé afin de garantir des conditions de travail aux pompiers et de sécurité optimale pour les résidents ? Ou puis-je trouver ce type d'informations et/ou matériel ?

En vous remerciant par avance
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Tonic
Passionné impliqué
Passionné impliqué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 13 Nov 2011
Messages: 722

MessagePosté le: 17 Mar 2016, 13:22 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour,

Afin d'avoir des informations précises et normatives, je vous conseille de contacter votre SDIS qui pourra éventuellement vous mettre en relation avec le service prévision qui est compétent en la matière..
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
AnthonyMoisan
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue



Inscrit le: 16 Mar 2016
Messages: 4

MessagePosté le: 17 Mar 2016, 14:51 Répondre en citant Revenir en haut de page

Merci.

Je viens de téléphoner au SDIS de boulogne dont je viens de trouver les coordonnées et je dois rappeler pour avoir une personne qui soit à même de répondre à cette problématique.

Je mettrai la réponse apportée si cela peut servir à d'autres personnes
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
AnthonyMoisan
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue



Inscrit le: 16 Mar 2016
Messages: 4

MessagePosté le: 24 Mar 2016, 11:28 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour,

Après échanges avec :
- Service département incendie et sécurité (Pompiers à Boulogne)
- Bureau Sécurité et Prévention (Pompiers à Paris)
- Bureau Sécurité et habitat (préfecture de police)
- Coordinateur SSI (pour diagnostic particulier)

Car l'information est complexe à obtenir entre les différents textes réglementaires.

Il apparaît :
1) qu'il est nécessaire de faire des aménagements pour l'accessibilité pompier et en l'état cette porte restreint l'accès. Aussi, nous avons décidé de ne pas la fermer la porte tant que la solution d'aménagement ne sera pas effective.
2) que sécurité et accessibilité sont des objectifs contradictoires et que les systèmes de Vigik et Digicode sont problématiques en cas d'intervention même si une certaine tolérance de fait s'est installée au niveau de ce point.

Deux solutions sont envisagées par rapport à cette porte palière :
- changer le barillet de la porte et mettre un barillet qui peut s'ouvrir par une clé tricoise
- mettre un coffre à clé accessible pompier où la clé serait mis à disposition des pompiers à travers aussi une clé tricoise

La dernière solution semble être la plus probante en mettant ce boitier au niveau de l'entrée immeuble et en mettant le Vigik de l'immeuble en plus de la clé palière pour améliorer l'accessibilité actuelle. En cas de feu, l'accessibilité à ce boitier est assurée en toute circonstance.

In fine, la sécurité sera moins élevée mais l'accessibilité renforcée. Il faut discuter avec les autres copropriétaires pour exposer le fait que les malfrats disposent déjà de passes magnétiques comme des clés tricoises et que cette accessibilité pompier ne sera qu'un plus en cas de secours aux personnes.

Ce sujet n'est pas simple et avoir une information pertinente fonction du type d'immeuble et de l'année de construction est complexe à obtenir.

Cordialement,
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
MGO Intervention pour deblocage d ascenseur le 21/11/2005
[Deja traité] BSPP, porte ouverte le 09/04/2008
[Déjà traité] porte ouvertes le 06/09/2008
Ouverture de porte? VTU/FPT? le 17/11/2009
Indemne après une chute d'ascenseur le 25/11/2009
porté des médailles 8 mai et 11 novembre le 30/04/2010
Local devant accueillir du public, consultation de la DDSIS le 18/08/2011
Quand une porte ouverte SDIS 59 Lomme ? le 19/10/2012


 Sauter vers:   

Accès local Ascenseur et porte privative


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group