dans les manoeuvres qui utulise une longeure plus de 400 ou 600 m en utilisé la methode de relais avec des pompes entre les tuyeau .
je veux une reponse correcte et si il ya la methode dans le GNR .

1---chaque 240m en metre une pompes
ou
2---chaque 160m en metre une pompes

merci
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
lamouche
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 17 Aoû 2009
Messages: 1417
Localisation: Loiret

MessagePosté le: 07 Déc 2015, 21:31 Répondre en citant Revenir en haut de page

En faite il faut connaître les caractéristiques de ta pompe, et des lances.

En gros il faut 1 bars pour atteindre 100 m de tuyau à plat, ou 10 m en hauteur, et ajoute 1 bars pour 10 m de négatif.

Après c'est à toi de voir se que tu peux faire avec.

_________________
http://www.old-droppers.com/
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
brembored
Référent ENGINS
Référent ENGINS


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 07 Juin 2005
Messages: 12099
Localisation: Rhône-Alpes

MessagePosté le: 09 Déc 2015, 14:50 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour (il est d'usage d'avoir un minimum de politesse sur le forum...)

Bienvenu sur le forum

Le problème est bien plus complexe que ça...

Avec si peu d'éléments, on ne peut pas te donner de réponse correcte, la question est trop vague...

Les pertes de charge dans les tuyaux sont liées :
Au diamètre de tuyau
Au débit qu'on fait passer dedans
Au dénivelée
A la longueur d'établissement
Etc

La pression nécessaire en bout d'établissement dépend elle du type de lance :
LDV, lances tronconiques, lances feu de forêt, etc

Tu nous parle de tuyaux de 45?
Dans une configuration "feu de forêts"?

_________________
Sauvons les CPI http://opti-secours.over-blog.fr/
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
ramsis213
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 01 Fév 2014
Messages: 8
Localisation: algerie

MessagePosté le: 10 Déc 2015, 00:11 Répondre en citant Revenir en haut de page

merci ..si ilya reponse pour le cas repond moi et merci bcp

1- etablissement evec un devidoire qui a des tyeaux 45 .
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
brembored
Référent ENGINS
Référent ENGINS


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 07 Juin 2005
Messages: 12099
Localisation: Rhône-Alpes

MessagePosté le: 11 Déc 2015, 14:50 Répondre en citant Revenir en haut de page

Cela dépend de la lance au bout et du dénivelé du terrain...

Lorsque l'on utilise des lances tronconiques de 40-14 (ajutage de 14 mm en sortie) avec un débit de 250 l/min, et une pression à l'orifice de 3,5b, sur un terrain plat, les pertes de charges sont de 1,5b pour 100m

Donc, si en sortie de pompe de ton engin tu peux mettre 15 bars, et en considérant qu'il faut laisser 1b de pression minimale pour que ton eau soit encore en mouvement avant d'entrer dans la pompe suivante, alors tu peux mettre 700m de 45 avant de devoir mettre une pompe relais.

15b - 3,5b à l'orifice - 1b de résiduelle - 1,5 x 7 (pour 700m)

Ensuite, si la pompe de ton engin-pompe ne peut donner que 10b (cas de certaines motopompes montées sur des CCF anciens), tu ne peux plus mettre que 360m de 45 par terre





Si vous utilisez des lances modernes avec un débit que l'on peut faire varier jusque 500 l/min, alors les pertes de charges sont multipliées par 4

(elles sont multipliées par le carré de l'augmentation du débit. donc pour passer de 250 à 500 l/min, le débit est multiplié par 2, donc les pertes de charge par 2², donc par 4. on passe donc de 1,5b perdus aux 100m à 6b de pertes au 100m !)

De plus, ces lances nécessitent une pression à l'orifice plus importante, de l'ordre de 6b (pour les interventions en milieu clos, feu de chambre, feu de bâtiment)

Si on reprend un engin qui peut fournir 15b, on peut seulement mettre par terre 120m de 45, sur un terrain plat. Ensuite il faut une pompe relais




On le voit, le nombre de configurations est infinie, donc une réponse unique est absolument impossible...
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
fireman44
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 10 Déc 2010
Messages: 68

MessagePosté le: 11 Déc 2015, 19:38 Répondre en citant Revenir en haut de page

Euh 120m de 45, en technique feux de forêt pourquoi pas, maintenant en urbain en se référent à notre GNR, c'est maxi 3 tuyaux soit 60 m.

Du coté du 44 , ou l'on a innové la technique dite des tuyaux en échevaux depuis 2003, on se permet de mettre au sol en mode urbain maxi 100 m de 45 de plein pied et maxi 80 m sur les colonnes sèches.

La logique veut que l'on parte en tuyaux de gros diamètre pour finir à minima en tuyaux de petit diamètre, tout en se référent aux règles des pertes de charge comme cité ci dessus par Brembored:

Plus le diamètre du tuyau est important, moins les pertes de charge le sont.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
ramsis213
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 01 Fév 2014
Messages: 8
Localisation: algerie

MessagePosté le: 11 Déc 2015, 21:32 Répondre en citant Revenir en haut de page

bonne reponse
merci bcp pour votre aide.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
Fermeture de centre, méthode et avenir... le 08/12/2005
Méthode de recrutement de SPV le 20/08/2009
Pompe et roule le 03/03/2006
engin pompe le 04/10/2006
[BSPP] Nouveau Fourgon Pompe Tonne mis en service le 17/01/2007
CIS avec CCF comme unique engin pompe. le 17/03/2008
Cherche pompe et conseils pour un camion le 23/05/2008
Pompe à l'arrière ou sur les cotés le 07/08/2009


 Sauter vers:   

methode relais par pompes hydrolique


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group