Auteur |
Message |
ramsis213
Nouvelle recrue
Sexe:
Inscrit le: 01 Fév 2014
Messages: 8
Localisation: algerie
|
Posté le:
07 Déc 2015, 21:14 |
|
dans les manoeuvres qui utulise une longeure plus de 400 ou 600 m en utilisé la methode de relais avec des pompes entre les tuyeau .
je veux une reponse correcte et si il ya la methode dans le GNR .
1---chaque 240m en metre une pompes
ou
2---chaque 160m en metre une pompes
merci |
|
|
|
|
lamouche
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 17 Aoû 2009
Messages: 1417
Localisation: Loiret
|
Posté le:
07 Déc 2015, 21:31 |
|
En faite il faut connaître les caractéristiques de ta pompe, et des lances.
En gros il faut 1 bars pour atteindre 100 m de tuyau à plat, ou 10 m en hauteur, et ajoute 1 bars pour 10 m de négatif.
Après c'est à toi de voir se que tu peux faire avec. |
_________________ http://www.old-droppers.com/ |
|
|
|
brembored
Référent ENGINS
Sexe:
Inscrit le: 07 Juin 2005
Messages: 12099
Localisation: Rhône-Alpes
|
Posté le:
09 Déc 2015, 14:50 |
|
Bonjour (il est d'usage d'avoir un minimum de politesse sur le forum...)
Bienvenu sur le forum
Le problème est bien plus complexe que ça...
Avec si peu d'éléments, on ne peut pas te donner de réponse correcte, la question est trop vague...
Les pertes de charge dans les tuyaux sont liées :
Au diamètre de tuyau
Au débit qu'on fait passer dedans
Au dénivelée
A la longueur d'établissement
Etc
La pression nécessaire en bout d'établissement dépend elle du type de lance :
LDV, lances tronconiques, lances feu de forêt, etc
Tu nous parle de tuyaux de 45?
Dans une configuration "feu de forêts"? |
_________________ Sauvons les CPI http://opti-secours.over-blog.fr/ |
|
|
|
ramsis213
Nouvelle recrue
Sexe:
Inscrit le: 01 Fév 2014
Messages: 8
Localisation: algerie
|
Posté le:
10 Déc 2015, 00:11 |
|
merci ..si ilya reponse pour le cas repond moi et merci bcp
1- etablissement evec un devidoire qui a des tyeaux 45 . |
|
|
|
|
brembored
Référent ENGINS
Sexe:
Inscrit le: 07 Juin 2005
Messages: 12099
Localisation: Rhône-Alpes
|
Posté le:
11 Déc 2015, 14:50 |
|
Cela dépend de la lance au bout et du dénivelé du terrain...
Lorsque l'on utilise des lances tronconiques de 40-14 (ajutage de 14 mm en sortie) avec un débit de 250 l/min, et une pression à l'orifice de 3,5b, sur un terrain plat, les pertes de charges sont de 1,5b pour 100m
Donc, si en sortie de pompe de ton engin tu peux mettre 15 bars, et en considérant qu'il faut laisser 1b de pression minimale pour que ton eau soit encore en mouvement avant d'entrer dans la pompe suivante, alors tu peux mettre 700m de 45 avant de devoir mettre une pompe relais.
15b - 3,5b à l'orifice - 1b de résiduelle - 1,5 x 7 (pour 700m)
Ensuite, si la pompe de ton engin-pompe ne peut donner que 10b (cas de certaines motopompes montées sur des CCF anciens), tu ne peux plus mettre que 360m de 45 par terre
Si vous utilisez des lances modernes avec un débit que l'on peut faire varier jusque 500 l/min, alors les pertes de charges sont multipliées par 4
(elles sont multipliées par le carré de l'augmentation du débit. donc pour passer de 250 à 500 l/min, le débit est multiplié par 2, donc les pertes de charge par 2², donc par 4. on passe donc de 1,5b perdus aux 100m à 6b de pertes au 100m !)
De plus, ces lances nécessitent une pression à l'orifice plus importante, de l'ordre de 6b (pour les interventions en milieu clos, feu de chambre, feu de bâtiment)
Si on reprend un engin qui peut fournir 15b, on peut seulement mettre par terre 120m de 45, sur un terrain plat. Ensuite il faut une pompe relais
On le voit, le nombre de configurations est infinie, donc une réponse unique est absolument impossible... |
|
|
|
|
fireman44
Habitué
Sexe:
Inscrit le: 10 Déc 2010
Messages: 68
|
Posté le:
11 Déc 2015, 19:38 |
|
Euh 120m de 45, en technique feux de forêt pourquoi pas, maintenant en urbain en se référent à notre GNR, c'est maxi 3 tuyaux soit 60 m.
Du coté du 44 , ou l'on a innové la technique dite des tuyaux en échevaux depuis 2003, on se permet de mettre au sol en mode urbain maxi 100 m de 45 de plein pied et maxi 80 m sur les colonnes sèches.
La logique veut que l'on parte en tuyaux de gros diamètre pour finir à minima en tuyaux de petit diamètre, tout en se référent aux règles des pertes de charge comme cité ci dessus par Brembored:
Plus le diamètre du tuyau est important, moins les pertes de charge le sont. |
|
|
|
|
ramsis213
Nouvelle recrue
Sexe:
Inscrit le: 01 Fév 2014
Messages: 8
Localisation: algerie
|
Posté le:
11 Déc 2015, 21:32 |
|
bonne reponse
merci bcp pour votre aide. |
|
|
|
|
|
|