Bonjour à tous,

J'ouvre ce sujet sur les pompes portative "lourde" tel ce modèle de Magirus: la TS FIRE 1000.

http://www.iveco-magirus.de/index.cfm?id=215

Ce modèle de pompe est très utilisé en Allemagne dans leurs VPI voir même dans leurs FPTL et FPT en plus de la pompe classique.

Les avantages sont nombreux: sur leurs VPI, elle peut rester à demeure et être couplé à la tonne d'eau. Sortie, elle est utilisé comme une MPE ou une MPR et peut alimenter et refouler l'eau vers des lances, réaliser un épuisement ou une aspiration.
Les inconvénients sont qu'il faut la déplacer à pas moins de 4 SP et qu'elle n'offre pas les mêmes capacités hydrauliques qu'une pompe classique.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
VERDI 14
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 11 Aoû 2005
Messages: 1940
Localisation: CDSP 57

MessagePosté le: 07 Mar 2011, 15:18 Répondre en citant Revenir en haut de page

Y'a pas un non sens là "portative lourde" ...

Soit c'est lourd et ça reste à demeure , soit c'est portatif et en therme de poid et d'érgonomie c'est plus léger et mieux agencé , non ??
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Cascou18
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 01 Mar 2011
Messages: 44
Localisation: SDIS 26

MessagePosté le: 07 Mar 2011, 16:29 Répondre en citant Revenir en haut de page

je pens aussi ...
Pourquoi ne lui on-t-il pas mis des roullettes!!

_________________
Né Sapeur Pompier ... Mort pour Sauver
Image
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
brembored
Référent ENGINS
Référent ENGINS


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 07 Juin 2005
Messages: 12099
Localisation: Rhône-Alpes

MessagePosté le: 07 Mar 2011, 18:19 Répondre en citant Revenir en haut de page

Pour une MPP, c'est plus puissant que la moyenne tout de même Wink

Pour 186kg, elle est donc plus puissante que la 750-10 normalisée à 3m de hauteur d'aspi?

_________________
Sauvons les CPI http://opti-secours.over-blog.fr/
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
VERDI 14
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 11 Aoû 2005
Messages: 1940
Localisation: CDSP 57

MessagePosté le: 07 Mar 2011, 19:44 Répondre en citant Revenir en haut de page

J 'suis pas un spécialiste de la MPP , c'était une question candide smile_hehe Big_sourire
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Max68
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 20 Aoû 2008
Messages: 1128
Localisation: Alsace

MessagePosté le: 07 Mar 2011, 20:51 Répondre en citant Revenir en haut de page

brembored a écrit:

Pour 186kg, elle est donc plus puissante que la 750-10 normalisée à 3m de hauteur d'aspi?


Ziegler produit une 1500/10 et il y a beaucoup de 1000/10 sur le marché et Rosenbauer fait un modèle qui fait 1000/15 ou 1500/10.
L'intérêt est d'avoir une pompe en rab pour faire une alim, ou de concevoir des engins très simples, sans prise de mouvement, etc... Et c'est une vraie pompe, pas comme les 500/8 de VPI, etc...

_________________
Altruisme, efficience, vacations.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
GI
Passionné accro
Passionné accro



Inscrit le: 14 Déc 2005
Messages: 1606
Localisation: IDF

MessagePosté le: 07 Mar 2011, 22:41 Répondre en citant Revenir en haut de page

le best seller de Rosenbauer, la fox, est extrémement compacte
elle bénéficie du moteur avec cylindres à plat de bmw

les mpp sont extrêmement courantes outre-rhin et certaines avec roulettes, en position centrale arrière ou sur le côté sur les vpi, mais aussi, dans une moindre mesure dans les dal (SW)
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
Pompe et roule le 03/03/2006
engin pompe le 04/10/2006
[BSPP] Nouveau Fourgon Pompe Tonne mis en service le 17/01/2007
CIS avec CCF comme unique engin pompe. le 17/03/2008
Cherche pompe et conseils pour un camion le 23/05/2008
Pompe à l'arrière ou sur les cotés le 07/08/2009
EPA avec pompe le 13/10/2009
[Alimentation] Par la cuve ou la pompe? le 25/11/2009


 Sauter vers:   

Pompe portative "lourde"


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group