MessagePosté le: 25 Nov 2009, 13:47 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour à toutes et tous,

Après une brève recherche, je n'ai pas trouvé de sujet similaire.

Lors de l'alimentation du FPT sur un PI ou une BI, par un autre engin pompe, etc. branchez-vous la ligne d'alimentation sur le remplissage cuve ou directement en entrée de pompe sur l'orifice d'alimentation?

Je vois souvent des conducteurs s'alimenter directement sur le remplissage cuve, et non sur l'orifice d'entrée de la pompe.

Si un PI par exemple offre un débit important avec une pression importante, en se raccordant sur le remplissage cuve ne risque-t-on pas de "perdre" cette pression déjà fournie par le PI? Puisque en prenant dans la cuve, on part donc d'une pression nulle, ou du moins très faible.

Quels sont les avantages et inconvénients de ces 2 types d'alimentations? Que préconisez-vous?

Pourquoi l'alimentation par la cuve est-elle utilisée par bon nombre de conducteurs?

En vous remerciant d'avance pour les réponses apportées.

A bientôt.

Pierrick, pas encore COD 1...

_________________
Le site web consacré aux sapeurs-pompiers de Saint-Symphorien sur Coise
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
potpot06
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 13 Mai 2007
Messages: 2721
Localisation: qu'est ce que ça peut te faire ??

MessagePosté le: 25 Nov 2009, 13:54 Répondre en citant Revenir en haut de page

salut,
juste pour préciser pierrick tu parles sur un feu ou alors en revenant d'un feu ?
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
dada32
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 28 Jan 2007
Messages: 42
Localisation: GERS

MessagePosté le: 25 Nov 2009, 13:57 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,
Quand l'engin pompe reste à poste fixe sur un feu de bâtiment par exemple moi je passe par l'orifice d'alimentation pour bénéficier de pression de l'hydrant si c'est juste pour remplir la tonne en retour d'inter ou sur rotation en feu de végétaux je passe par le remplissage tonne.
C'est comme ca que j'ai appris au COD1 il y a quelques années.

A plus

Dada32
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
potpot06
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 13 Mai 2007
Messages: 2721
Localisation: qu'est ce que ça peut te faire ??

MessagePosté le: 25 Nov 2009, 14:01 Répondre en citant Revenir en haut de page

re,
si c'est sur un feu tu passes directement par le corps de pompe ,parce que tu pourras faire une double alimentation par contre ,en revenant de l'inter tu peux passer par l'orifice d'alimentation .Tu peux attendre un peu tu es pas pressé non plus.

Surtout que le remplissage cuve est en 70 alors que si le fourgon se fait alimenté sur un gros feu ça sera généralement par un porteur d'eau en 110 .
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Shrulk
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Fév 2006
Messages: 8327

MessagePosté le: 25 Nov 2009, 16:26 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

Je parle évidemment de sur une intervention, pas en retour d'intervention. Il est logique que pour le retour d'intervention on passe par le remplissage cuve, pas besoin de remettre le cran de pompe et tout le tralala en fonction. De plus, à part la sauterelle, il n'y a pas de retour cuve en sortie de pompe?

Bye. smile_hello
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Minipinpon
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 18 Avr 2007
Messages: 6856
Localisation: 78

MessagePosté le: 25 Nov 2009, 16:29 Répondre en citant Revenir en haut de page

d'ailleurs on peut remplir la cuve par l'alimentation de la pompe ?

JC qui se trouvait au cul du FPT pour raccrocher les devidoirs uniquement smile_uuh

_________________
Crêpe 1, chouchen 2 + gnole et toujours debout
Image
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Tonton
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 23 Juin 2005
Messages: 5942

MessagePosté le: 25 Nov 2009, 16:46 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

Alors une chose à dire OUCH !!!

Donc le remplissage tonne = tu fais le plein en retour d'inter... ou sur un PI/BI lors d'inter (CCF c'est pour ça que sur un CCF tu en as plusieurs (sur les CCF récent))

Si tu vois des mecs alimenter par un fourgon ou même sur un PI/BI via la remplissage tonne lors d'une intervention et que le fourgon crache, c'est que le conducteur il a rien compris !!!

En gros une fois alimenté tu rempli ta tonne une fois ta tonne rempli, tu ferme ton by-pass ou sauterelle ou tout les noms que tu peux lui donner à l'animal !

Tu as ta tonne pleine prête à tout éventualité (soucis des tuyaux de l'alimentation, PI ne crache plus etc...).

Si tu passes par ton remplissage tonne tu perds la pression que peux te donner un PI qui crache bien...

Puis tu peux endommagés ta tonne aussi...

Tonton COD 1 Big_sourire

smile_coolman


Dernière édition par Tonton le 25 Nov 2009, 17:42; édité 1 fois
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
jobi
Passionné impliqué
Passionné impliqué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 28 Jan 2007
Messages: 981

MessagePosté le: 25 Nov 2009, 17:40 Répondre en citant Revenir en haut de page

Je rejoins à 300% Tonton sur ce coup!!!
Il a tout dit et bien dit...
Alimentation de l'engin sur intervention par le corps de pompe via le collecteur et remplissage de la tonne en retour du feu par la vanne remplissage cuve...
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
haldmax
Fidèle
Fidèle


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 23 Oct 2005
Messages: 238
Localisation: 67720 hoerdt

MessagePosté le: 25 Nov 2009, 18:10 Répondre en citant Revenir en haut de page

d'accord avec ça, j'ajouterais:

1 Ton PI donne plus que ce que tu refoule = le surplus d'eau déborde par le trop-plein..... ça gèle en hiver, ça transforme la terre en boue.......

2 Ton PI donne moins que tu refoule = en temps normal le tuyau d'alimentation a tendance à se plaquer en entrée de pompe, tu le vois et tu corrige avec ton chef d'agrès... Mais la tu ne vois rien, t'as intérêt à t'en rendre compte avant la cata.....

Vraiment aucun intérêt cette méthode, finalement je suis content qu'il n'y aie pas d'orifice de remplissage sur notre G230.....

A bientôt ....





Martin, qu'a fait son CADISYS ce weekend ....
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
spire01
Passionné accro
Passionné accro



Inscrit le: 28 Avr 2005
Messages: 1711
Localisation: Paris

MessagePosté le: 25 Nov 2009, 18:30 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

haldmax a écrit:
d'accord avec ça, j'ajouterais:

1 Ton PI donne plus que ce que tu refoule = le surplus d'eau déborde par le trop-plein..... ça gèle en hiver, ça transforme la terre en boue.......



Tout dépends du type d'amorceur que tu as, par exemple un amorceur en ligne pisse lorsqu'il est alimenter par un hydrant ou par la citerne.

De plus, je laisse toujours un filet d'eau pisser pour éviter tout risque de surchauffe de la pompe (ce qui n'est pas le cas avec les pompes autorégulées) Wink
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Tonton
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 23 Juin 2005
Messages: 5942

MessagePosté le: 25 Nov 2009, 18:41 Répondre en citant Revenir en haut de page

spire01 a écrit:


De plus, je laisse toujours un filet d'eau pisser pour éviter tout risque de surchauffe de la pompe (ce qui n'est pas le cas avec les pompes autorégulées) Wink


Pareil sauf si je voit les gars et que je suis sur qu'ils crachent, ensuite lors des déblai oui auto regul + laissé pisser...

smile_coolman
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
spire01
Passionné accro
Passionné accro



Inscrit le: 28 Avr 2005
Messages: 1711
Localisation: Paris

MessagePosté le: 25 Nov 2009, 18:45 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,
Tonton a écrit:
spire01 a écrit:


De plus, je laisse toujours un filet d'eau pisser pour éviter tout risque de surchauffe de la pompe (ce qui n'est pas le cas avec les pompes autorégulées) Wink


Pareil sauf si je voit les gars et que je suis sur qu'ils crachent, ensuite lors des déblai oui auto regul + laissé pisser...

smile_coolman


Yep, tout pareil (même si cela ne m'arrive plus souvent Big_sourire )
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Tonton
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 23 Juin 2005
Messages: 5942

MessagePosté le: 25 Nov 2009, 18:46 Répondre en citant Revenir en haut de page

spire01 a écrit:
Yep, tout pareil (même si cela ne m'arrive plus souvent Big_sourire )


Oui sarces lol

smile_coolman
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
potpot06
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 13 Mai 2007
Messages: 2721
Localisation: qu'est ce que ça peut te faire ??

MessagePosté le: 25 Nov 2009, 19:01 Répondre en citant Revenir en haut de page

spire01 a écrit:
Salut,
Tonton a écrit:
spire01 a écrit:


De plus, je laisse toujours un filet d'eau pisser pour éviter tout risque de surchauffe de la pompe (ce qui n'est pas le cas avec les pompes autorégulées) Wink


Pareil sauf si je voit les gars et que je suis sur qu'ils crachent, ensuite lors des déblai oui auto regul + laissé pisser...

smile_coolman


Yep, tout pareil (même si cela ne m'arrive plus souvent Big_sourire )


il suffit de faire cracher la ldt à côté pour éviter la surchauffe
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
jobi
Passionné impliqué
Passionné impliqué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 28 Jan 2007
Messages: 981

MessagePosté le: 25 Nov 2009, 19:18 Répondre en citant Revenir en haut de page

Il vaut mieux isoler la tonne en refermant la sauterelle,surtout en hiver pour éviter le trop plein d'où risque de gèle de la chaussée,donc risque d'accident ,tout simplement en déroulant une couronne de 45 dans le canivau ou dans un terrain vague et ouvrir d'un tier la vanne de refoulement qui permettra le filet d'eau de refroidir la pompe...
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
Alimentation le 28/09/2016
Pompe et roule le 03/03/2006
engin pompe le 04/10/2006
[BSPP] Nouveau Fourgon Pompe Tonne mis en service le 17/01/2007
CIS avec CCF comme unique engin pompe. le 17/03/2008
Cherche pompe et conseils pour un camion le 23/05/2008
Alimentation - Comment ça se passe ? le 27/08/2008
Pompe à l'arrière ou sur les cotés le 07/08/2009


 Sauter vers:   

[Alimentation] Par la cuve ou la pompe?


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group